官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
贾行家 发表于 2023-7-20 16:25 你厂用电压等级是6kv,那你3个6500容量的负荷是同时工作吗?要是的话你这多大的电流呢,外线电缆线路得几 ...
3343 发表于 2023-7-20 16:31 不是的 我刚开始也觉得是一用一备 这个和供电局明确过 两路都是要用的 电流 计算完 是要18000A 一路的 ...
贾行家 发表于 2023-7-20 16:36 现在肯定是都得用啊,现在我们不清楚你说的3个6500的负载到底是啥,是就是3台设备啊,还是说是3组设备, ...
3343 发表于 2023-7-20 16:38 就是3个设备 是熔铁机器 电熔炉
贾行家 发表于 2023-7-20 16:50 那你这种情况无解。
消防应急照明专题帖子汇总
wangguichao66 发表于 2023-7-20 17:07 让电力部门迁就你不大现实吧? 是不是申请外电的时候哪里没讲清楚? 电力部门只看你的总容量,
3343 发表于 2023-7-20 17:12 我觉得 就是甲方申请的时候没申请清楚 也没让我们去和电力院沟通 之前甲方确认的提资是一路进线 最近 ...
dqaq 发表于 2023-7-20 21:15 6kV两路,带不起3x6500容量的负荷吧。YJV-3x400电缆,载流量往大了取也就600A左右。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页