账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: nihaoccs

[求助] 辅助等电位联结

[复制链接]
     
发表于 2023-7-13 16:02:50 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2023-7-13 15:03
图集什么时候可以作为审图依据了?

请教一下,图集不能作为审图依据吗,是否可以作为设计依据呢?
     
发表于 2023-7-13 16:19:13 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-7-13 15:44
每个房间外墙预留接地端子板与室外机金属外壳连接可以不

应该不可以,本意是放触电的,刚从一位大佬那学习过来http://www.jzdq.net.cn/club/thread-124641-1-1.html
     
发表于 2023-7-13 17:08:05 | 显示全部楼层
室外(包括屋面)安装设备要求做辅助等电位还是有道理的
     
发表于 2023-7-14 10:23:54 | 显示全部楼层
外机投影下方是不是地库或者建筑整体的其他部分?
这个要是最简单TN系统配电然后从下面的把接地和等电位拉上接入。
若投影下方没有相关的就需要考虑下距离具体分析了
     
 楼主| 发表于 2023-7-14 15:25:58 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-7-13 15:32
和楼上一样,参照图集那个,在用电设备周围敷设两圈扁铁

这个工程量挺大 而且室外机位置也没有 是否可以在每个房间室外墙体上预留接地端子板 与室外机金属外壳连接
     
 楼主| 发表于 2023-7-14 15:27:52 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-7-13 16:19
应该不可以,本意是放触电的,刚从一位大佬那学习过来http://www.jzdq.net.cn/club/thread-124641-1-1.ht ...

那室外做LEB端子箱呢 将几台室外机连起来
     
发表于 2023-7-14 15:34:13 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-7-14 15:27
那室外做LEB端子箱呢 将几台室外机连起来

不太清楚是怎样的室外机,如果是像家用那种小壁挂空调的室外机,感觉专家提的也没啥道理,最好和专家沟通下,因为我们出的法子专家也不一定认,如果能用扁铁解决最好
     
 楼主| 发表于 2023-7-14 15:41:43 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-7-14 15:34
不太清楚是怎样的室外机,如果是像家用那种小壁挂空调的室外机,感觉专家提的也没啥道理,最好和专家沟通 ...

就是办公室壁挂式空调,大概一层有10个房间,图审要设辅助等电位联结。我看了 建筑电气 建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022 4.6.10条有这一条
加热电缆辐射供暖设备、公共厨房用电设备、电辅助加热的太阳能热水器、升降停车设备、人员可触及的室外金属电动门等用电设备的电击防护应设置附加防护,并应符合下列规定:
    1 应采用额定剩余电流动作值不大于30mA的剩余电流动作保护电器;
    2 应设置辅助等电位联结
     
发表于 2023-7-14 15:59:29 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-7-14 15:41
就是办公室壁挂式空调,大概一层有10个房间,图审要设辅助等电位联结。我看了 建筑电气 建筑电气与智能化 ...

如果不想设置,我在想能不能这样回:一层空调外机均设置空调防护板作为直接接触防护措施,一般人员无法触及。

不过也许,专家要的是你的态度,不管你用什么方法,扁铁也行,LEB也行,有个东西回复给他,说改了,他说不定也就认了
     
 楼主| 发表于 2023-7-14 16:16:24 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-7-14 15:59
如果不想设置,我在想能不能这样回:一层空调外机均设置空调防护板作为直接接触防护措施,一般人员无法触 ...

我现在考虑的是每个房间外墙设置LEB ,与室外机金属外壳连接。不知道这样是否可行
     
发表于 2023-7-14 16:38:14 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-7-14 16:16
我现在考虑的是每个房间外墙设置LEB ,与室外机金属外壳连接。不知道这样是否可行

你设了LEB端子板,到时候跟谁连接,而且辅助等电位是SEB。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-14 17:15:21 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-7-14 16:16
我现在考虑的是每个房间外墙设置LEB ,与室外机金属外壳连接。不知道这样是否可行

关键是考虑发生绝缘故障时,人站立场所的手(接触设备外壳),脚(地面站立)间故障电压在安全范围内
     
发表于 2023-7-14 20:37:21 | 显示全部楼层
辅助等电位不需要端子箱。
     
发表于 2023-7-14 21:45:44 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-14 17:15
关键是考虑发生绝缘故障时,人站立场所的手(接触设备外壳),脚(地面站立)间故障电压在安全范围内

老师您好,这里我没弄明白,室外空调机要跟谁辅助等电位连接?室内人所站的地面吗?
     
 楼主| 发表于 2023-7-15 11:00:41 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-14 17:15
关键是考虑发生绝缘故障时,人站立场所的手(接触设备外壳),脚(地面站立)间故障电压在安全范围内

目前方案在室外机做2圈25x4热镀锌扁钢埋地,与室外机金属外壳连接

点评

对。就按图集做  发表于 2023-7-17 09:03
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则