账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ttoy123

[求助] 门卫是否要设置消防应急照明

  [复制链接]
     
发表于 2023-7-13 10:30:03 | 显示全部楼层
其实门卫房这种地方设个带蓄电池的灯,碰到停电的时候过渡一下,还是挺好的,这个和疏散照明真没多大关系。
本来在上面帖子里想说一下的,谈起规范的荒唐规定一激动给忘记了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-13 10:40:45 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-7-13 10:29
按51309的要求,门房只能采用A型应急灯。还得安装应急照明集中电源或应急照明配电箱。

咱们天朝这个样子,还要对标米国,搞星辰大海。厉害了我的锅
     
发表于 2023-7-13 11:02:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-7-13 11:03 编辑
wangguichao66 发表于 2023-7-13 10:10
14年就见门房设置疏散照明的。
不知道说什么好,不过这种丢人的事不提为好。
即使按照GB50016-10.3.5, ...

并不是丢人的事,14年参与过几个海湾地区的项目,初设图纸是当地设计公司提供的,当地的设计习惯就是所有公共建筑设置疏散照明,门口室外也会设计一盏应急灯。对当地人来说,这属于很正常的设计。
国内也是一样,18年之前大家也不会往门外设置应急灯,但是GB51309-2018出来之后安全出口外面设置应急灯大家一样可以很快接受。说到底还是一个习惯的事情,适应就好了。
问题不仅仅出在GB55037上,也是因为GB51309把原来双头灯接普通照明箱的做法给一下子拍死,想给门房加应急照明才会这么麻烦。
clipbord_1689216949779.png
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-13 11:07:56 | 显示全部楼层
门卫不是公共场所,难道发生灾难,门卫里面的人还不知道往哪儿跑?
     
发表于 2023-7-13 11:15:06 | 显示全部楼层
提到这个问题,禁不住要提一个问题了:疏散标志设置的目的是什么?
如果规范只是为了设而设,那消防就不要谈目的了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-13 11:54:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-13 08:34
看了那个实施指南,也是没有啥有用的信息

你的中评影响了销售
     
发表于 2023-7-13 11:58:24 | 显示全部楼层
我之前写过垃圾房设计要点
门卫参照执行吧
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... mp;page=2#pid379959

点评

精辟!  发表于 2023-7-13 14:09
     
发表于 2023-7-13 16:16:46 | 显示全部楼层
天天在里面值班,摸黑两步都跨出来了,设那玩意儿干啥
     
发表于 2023-7-25 11:58:45 | 显示全部楼层
我还遇到过,专家要求门卫增加消防救援窗。
     
发表于 2023-7-26 10:37:05 | 显示全部楼层
不用做,不影响疏散
     
发表于 2023-7-26 10:58:57 | 显示全部楼层
门卫与消防控制合用的需要做,一般不需要
     
发表于 2024-5-10 17:03:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-12 16:43
你可以试试不画,看看哪个图审来提,也开开眼

很不幸 真被提了
     
发表于 2024-5-10 17:15:00 | 显示全部楼层
安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版) 有规定:建筑面积小于100m2且无疏散走道的公共厕所、门卫值班室等类似公共建筑可不在安全出口设置灯光疏散指示标志。
     
发表于 2024-5-10 18:00:59 | 显示全部楼层
不懂就问,为啥门卫值班室属于公共建筑啊,门卫值班室不是谁都能进吧
发表于 2024-5-11 08:46:57 | 显示全部楼层
wang化工电气 发表于 2024-5-10 18:00
不懂就问,为啥门卫值班室属于公共建筑啊,门卫值班室不是谁都能进吧

现在除了住宅,都属于公共建筑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则