官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
牛头山小王子 发表于 2023-6-25 16:27 这个断路器底下还有配电控制箱,还要选电机保护型断路器吗
使用道具 举报
azbe 发表于 2023-6-26 11:31 现在是上级配电箱出线开关跳闸?电机控制箱的断路器不跳闸?这两个断路器是一样的不? 如果两个是一样的 ...
消防应急照明专题帖子汇总
牛头山小王子 发表于 2023-6-26 14:38 控制箱断路器跟上级配电箱断路器是一样的,跳的是上一级的断路器,等现场把断路器照片发过来发给您看一下 ...
贾行家 发表于 2023-6-28 09:51 照片何在?
牛头山小王子 发表于 2023-6-28 10:27 这是现场断路器的照片,今天才发给我
贾行家 发表于 2023-6-28 10:34 你短延时设得太小了,调大。
牛头山小王子 发表于 2023-6-28 10:35 好的 谢谢贾老师
rainmen_73 发表于 2023-6-28 10:49 选1.3-M就行。这个2.3谁选的,电动机负荷要什么短延时
贾行家 发表于 2023-6-28 10:51 这短延时Isd才整定到1.5倍Ir,对于空压机这种设备怎么也得调到5倍Ir还算勉强能接受,你要不涉及长距离线 ...
zhouke 发表于 2023-6-28 11:31 短延时应该可以调整动作时间。Isd应该是瞬动电流吧。
牛头山小王子 发表于 2023-6-28 11:46 调整成为7~8倍Ir是否合适
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页