账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: nihaoccs

[求助] 电动挡烟垂壁最大长度多少

[复制链接]
     
发表于 2025-6-17 11:13:50 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2025-6-13 13:55
他们没忘了告诉你挡烟垂壁是电动的就烧高香了。

暖通说了:是不是电动的他们不管,这是建筑的事情。暖通只管提挡烟垂壁位置和高度。
     
发表于 2025-7-16 10:45:58 | 显示全部楼层
电动挡烟垂壁的产品标准就是最长4米,所以要按每4米一个控制箱配电。
发表于 2025-7-24 15:46:58 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-17 21:03
暖通专业应该把分了几段,每段功率  主动告诉电气。
否则,可以判上一道工序(暖通)的产品为不合格产品。
...

一般采购都是一对一的,然后也被审查提过要按民标要求,不能多台全串起来:GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》9.2.10-1 每台电动机宜单独装设短路保护,但当总计算电流不超过20A,且允许无选择地切断负荷时,3台及以下电动机可共用 一套短路保护电器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则