小菜 发表于 2023-6-8 13:24 概念有点乱。132kW工作电流240A左右,启动电流1600A左右,工作电流用于选择热继,根据热继基本确定电缆规 ...
使用道具 举报
轻云舟 发表于 2023-6-8 10:53 还有一个问题,这是常熟的另一断路器型号,我们看到25A一下的断路器瞬时动作电流都是300A,这样会极大的影 ...
cc123@ 发表于 2023-6-9 09:02 可以选用B曲线的微断,不过照明这部分,一般情况下不太容易满足动作灵敏性,比如大范围的照明,很有可能 ...
贾行家 发表于 2023-6-8 12:02 因为你主贴的思路是,我的瞬动不满足躲过启动电流的要求,那么我就加大反时限整定的数值来满足瞬动,由于 ...