账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: dqaq

[问题探讨] 从工频接地与防雷接地,看理论学习的重要性

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-6-28 11:16:18 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-28 11:12
谢谢您,请问关于接地有效长度的知识,哪些资料上有?还有就是我记得很久之前我做了一个金属高塔,您说要 ...

独立接闪杆就是核实反击间距。

点评

没听说只有水平扁钢而没有竖直接地桩,这不符合接地极设计要求。电荷流散主要靠竖直接地桩。  发表于 2023-6-28 11:27
     
发表于 2023-6-28 11:53:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-28 11:16
独立接闪杆就是核实反击间距。

哦哦,好的,谢谢您
     
发表于 2023-6-28 11:54:36 | 显示全部楼层
荣知事老师,我画那图是个示意图,就是表示一下
     
发表于 2023-6-28 15:15:47 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-28 09:33
X老师,请问您说的“防静电单独做接地时,要求距离建筑物20m”,是出自哪里?

GB50611-2010《电子工程防静电设计规范》6.0.5条
     
发表于 2023-6-28 15:55:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-6-28 15:15
GB50611-2010《电子工程防静电设计规范》6.0.5条

感谢,我还没看过这本规范。
     
发表于 2023-6-28 19:51:20 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-28 11:12
谢谢您,请问关于接地有效长度的知识,哪些资料上有?还有就是我记得很久之前我做了一个金属高塔,您说要 ...

雷规啊,式4.2.3和5.4.6条文说明
     
发表于 2023-6-29 08:20:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-6-28 19:51
雷规啊,式4.2.3和5.4.6条文说明

谢谢,不过看了下,实在是看不明白
     
发表于 2023-6-29 17:20:37 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-29 08:20
谢谢,不过看了下,实在是看不明白

低压电缆进入建筑防止感应雷电流,需要作防护钢套,这个长度是大于等于2√ρ 。
是下限,不是20米以后不流散。雷规里写得很清楚的。
     
发表于 2023-6-29 17:23:46 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-29 08:20
谢谢,不过看了下,实在是看不明白

低压电缆进入建筑防止感应雷电流,需要作防护钢套,这个长度是大于等于2√ρ 。
是下限,不是20米以后不流散。雷规里写得很清楚的。
     
发表于 2023-6-29 17:35:03 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2023-6-29 17:23
低压电缆进入建筑防止感应雷电流,需要作防护钢套,这个长度是大于等于2√ρ 。
是下限,不是20米以后不 ...

荣老师,请问您是说的4.2.3,防电涌侵入的措施吗?
     
发表于 2023-6-30 09:46:08 | 显示全部楼层
所有的独立接地都说距离建筑物20米,那么怎么来的?
肯定不是雷规说的2根号ρ吧?
     
 楼主| 发表于 2023-6-30 09:51:11 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-6-30 09:46
所有的独立接地都说距离建筑物20米,那么怎么来的?
肯定不是雷规说的2根号ρ吧?

又回到老问题了。20m是工频接地。详见1#。
     
发表于 2023-6-30 10:05:08 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-6-30 09:46
所有的独立接地都说距离建筑物20米,那么怎么来的?
肯定不是雷规说的2根号ρ吧?

老师您好,请问您说“所有的独立接地都说距离建筑物20米”,有这个要求吗?

点评

我总觉得老民规有说,不记得了。很多人都说独立的地20米,这个是广泛承认的。  发表于 2023-6-30 11:07
     
发表于 2023-6-30 10:08:32 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-29 17:35
荣老师,请问您是说的4.2.3,防电涌侵入的措施吗?

也可以这么说吧。闪电会产生强大的磁场,磁场会在导线中感生电流。这种电流不算是静电荷,他是流动的,碰到阻碍会叠加的原电流之上折返。好比是回头朝吧,电势升高遇到绝缘薄弱和避雷器就击穿泄放。
在电缆进入建筑以前用钢管加以防护,就可以减少雷电的磁场感应。使得磁场在钢管中流通不穿越电缆。这个钢管的长度至少2√ρ。大地电阻率小,那么雷电和大地中电荷中和就快,反之就慢。同样钢管越长防护效果越好。
如果是雷电直接击中电缆,避雷器也会炸裂。不要说变压器,电缆了。再好的浪涌防护器也没用。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-30 11:26:01 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-30 09:51
又回到老问题了。20m是工频接地。详见1#。

有效长度似乎规范有公式。。
20米的问题是土壤中的传播距离。。
从网上(ABB公司工程师回答的问题)找到一个公式
下载.png

那么20米的距离能够将5A的电流上升4V的电位。

这能否算一个依据?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则