dqaq老师,我说一下我对您所说的理解哈:
1.当发生低压侧单相接地故障时(L3碰壳),此时短路电流是L3-外壳-左线-右线-PEN-中性点,此时左线、右线都承担短路电流,需要校验热稳定。一般来说距离变压比较远的地点,其三相短路值是单相接地值的2倍,因为三相短路阻抗是单相接地的1/2,但是当短路点位于变压器之内时,低压侧阻抗都很小可以忽略不计,其阻抗等于高压侧线路+变压器的阻抗,所以此时单相接地短路电流等于出口处三相短路电流。
发生低压碰壳时,跟变压器接地电阻没有任何关系。
2.当发生高压侧单相碰壳时,如果是小接地系统,也就是10kv出线侧中性点没有接地,此时短路电流很小,可以忽略不计。如果是大接地系统,也就是10kv出线侧中性点接地,此时电流的路径是:10kv相线-外壳-左线-变压器接地电阻-10kv出线侧接地电阻-10kv出线侧中性点,按照您的经验,该短路电流可以按照1kA来考虑进行校验。但是该电流会远远小于低压侧的短路电流,所以热稳定性校验只考虑低压侧即可吧?
由此可见:变压器的接地电阻有两个作用,一是提供高压短路时短路电流的返回路径,二是提供低压电缆、设备短路时电流的返回路径(第二条条与本问题无关)
老师,您看我说的对吗?谢谢 |
|