你的是固定式排污泵,是带二次回路的,你如果没有二次原理图或者特殊说明控制电源引自RCD电源侧,默认你的二次回路220电源是取自RCD负载侧的,此时要求你用4P没错,否则你用3P一上电必跳,你电动机是4线无N,但你MCC回路是需要N的。
楼主的问题和你不一样,他是个移动式潜污泵,平时库存的,临时拉出来用一下,扔水里接上线,合闸就排水,没有二次回路的事情,所以他才可以用3P。 |
|