楼主: 鸿影飘渺

[求助] 排水泵 断路器

[复制链接]
     
发表于 2023-5-12 18:01:01 | 显示全部楼层
如果一个插座上4P没啥问题最末端设备断掉所有带电导体。
所以PE线呢??还是局部做TT了??RCD动作整定时间咋还没了
     
发表于 2023-5-12 18:56:06 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-5-12 15:07
很复杂的逻辑关系,专家引用强条为4.3.8条,电话沟通说是参照了《GB51348-2019》9.2.12的条文说明的附图 ...

你让狗屁专家买台电机来看看,上面有哪些接线端子
     
发表于 2023-5-13 09:32:12 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-12 12:18
3EN应是3相+N+PE,三相五孔插座,猜的。

3en不是3+E+N,而是3+EN,3相密闭
     
发表于 2023-5-13 09:49:01 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-5-13 09:32
3en不是3+E+N,而是3+EN,3相密闭

噢,猜错了看来望文生义只算大胆假设,严谨认真还须小心求证。谢纠错再猜一次,EN是否就是enclosure(外壳,封闭)的意思

点评

只是觉得可笑,没别的意思。  发表于 2023-5-13 16:43
     
发表于 2023-5-13 09:55:34 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-12 12:18
3EN应是3相+N+PE,三相五孔插座,猜的。

点评

好不容易逮着一个幸灾乐祸的机会,那副XX得志的模样憋不住地就露出来了。。。  发表于 2023-5-13 10:00
     
发表于 2023-5-13 11:42:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-5-13 11:43 编辑
L446231510 发表于 2023-5-12 15:07
很复杂的逻辑关系,专家引用强条为4.3.8条,电话沟通说是参照了《GB51348-2019》9.2.12的条文说明的附图 ...

你的是固定式排污泵,是带二次回路的,你如果没有二次原理图或者特殊说明控制电源引自RCD电源侧,默认你的二次回路220电源是取自RCD负载侧的,此时要求你用4P没错,否则你用3P一上电必跳,你电动机是4线无N,但你MCC回路是需要N的。

楼主的问题和你不一样,他是个移动式潜污泵,平时库存的,临时拉出来用一下,扔水里接上线,合闸就排水,没有二次回路的事情,所以他才可以用3P。
     
发表于 2023-5-13 16:56:52 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-12 17:58
还有一个可能局部设备做TT??
就地有接地极

TN与TT混用能避免还是尽量避免,电击防护麻烦。
     
发表于 2023-5-13 17:05:27 | 显示全部楼层
庆祝一下,上贴送我晋升金牌会员我偏执地相信,饱食一顿的三碗饭中,只有最后一碗才是填饱肚子的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-15 10:08:29 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-5-13 11:42
你的是固定式排污泵,是带二次回路的,你如果没有二次原理图或者特殊说明控制电源引自RCD电源侧,默认你 ...

这图审意见说的是最末一级的断路器,就是控制箱出线回路的断路器,我们电机设备都没有设置漏电开关,而且这一条是针对所有末端的电机回路。依据就是民规上面的附图到末端是用了4P开关。因为是强条惹不起,图纸我们都已经改了,到末端电机采用了五根线。
     
发表于 2023-5-15 10:13:05 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-5-12 18:56
你让狗屁专家买台电机来看看,上面有哪些接线端子

强条惹不起,图纸已经按专家意见改了,我们怕现场把4极开关装到PE线上,出线都改成5根了。
     
发表于 2023-5-15 10:15:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-5-15 10:23 编辑
L446231510 发表于 2023-5-15 10:08
这图审意见说的是最末一级的断路器,就是控制箱出线回路的断路器,我们电机设备都没有设置漏电 ...

我说的就是控制箱出线断路器,这个断路器选4PRCD没毛病,但是你改出线5芯线就是改错了啊

QQ截图20230515102208.png

这个能看清楚吗?

     
发表于 2023-5-15 10:18:29 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-5-12 15:07
很复杂的逻辑关系,专家引用强条为4.3.8条,电话沟通说是参照了《GB51348-2019》9.2.12的条文说明的附图 ...

这个条文说明是有问题的。说明前半部分,说TN系统接地故障电流比较大,可以用短路保护兼做接地保护,也就是可以不设剩余电流保护。但条文完全没有这个意思。
     
发表于 2023-5-15 10:56:16 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-5-15 10:15
我说的就是控制箱出线断路器,这个断路器选4PRCD没毛病,但是你改出线5芯线就是改错了啊

我明白你的意思,可我们没设RCD啊,是图审专家用《民标》9.2.12的附图解释4.3.8的条文,得出了末端电动机回路要采用4极开关,不过你说的对,确实没必要改成五芯出线。
     
发表于 2023-5-15 11:21:50 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-5-15 10:56
我明白你的意思,可我们没设RCD啊,是图审专家用《民标》9.2.12的附图解释4.3.8的条文,得出了末端电动机 ...

民建对RCD情有独钟,集水坑排污泵(这个倒说得过去)、生活给水泵(这个最莫名其妙)……你是啥驱动设备?
     
发表于 2023-5-15 11:32:28 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-5-15 11:21
民建对RCD情有独钟,集水坑排污泵(这个倒说得过去)、生活给水泵(这个最莫名其妙)……你是啥驱动设备 ...

我们目前只有风机一类设备才会设计相关控制箱,水泵类的负载都是要求水泵配套提供控制箱,水泵太难伺候了