账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: pengqingti

[问题探讨] 排烟防火阀熔断连锁 对应排烟风机和补风机停止运行问题的讨论

[复制链接]
     
发表于 2023-4-7 14:00:41 | 显示全部楼层

看看专家是怎么解释的

本帖最后由 yjgabc 于 2023-4-7 14:03 编辑

看看专家是怎么解释的
1680847175796.png
     
发表于 2023-4-7 14:11:35 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2023-4-7 14:00
看看专家是怎么解释的

那是不是可以理解为所有280℃排烟防火阀都需要拉硬线接入风机控制箱呢?点对点直接控制。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-8 12:34:58 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2023-4-7 14:00
看看专家是怎么解释的

我觉得这个说法有点先入为主,先自己认定了要连锁控制,再找了个理由说报警系统不可控;既然关闭风机要“连锁”控制,为何又同意开启风机联动控制;难道开启风机就不受手动/自动/故障状态影响吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-8 15:00:07 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2023-4-7 14:00
看看专家是怎么解释的

这人不是专家,不要听他的
     
发表于 2023-4-10 09:58:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2023-4-10 10:00 编辑
x01oct 发表于 2023-4-8 15:00
这人不是专家,不要听他的

听不听他的,无所谓。但是审图已经按这个来审了啊

                               
登录/注册后可看大图

1681091839998.png
     
发表于 2023-4-10 17:07:41 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2023-4-10 09:58
听不听他的,无所谓。但是审图已经按这个来审了啊

他这个是要求防火阀一对一拉线到控制箱吗?还是是说可以把那些防火阀串起来然后接到风机控制箱?
     
发表于 2023-4-11 08:47:24 | 显示全部楼层
电饭锅 发表于 2023-4-10 17:07
他这个是要求防火阀一对一拉线到控制箱吗?还是是说可以把那些防火阀串起来然后接到风机控制箱?

审图要求把280度阀串起来接到风机控制箱
     
发表于 2023-4-11 09:46:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2023-4-11 09:54 编辑

这个问题也好理解啊。
目前民用建筑的消防设施仅考虑一处着火点,即同一时间着火点只在一个防火分区内。当280度防火阀,到温度就关闭,且耐火极限仅要求半小时。那半小时后,火沿着风管蹿火就扩大火灾面了。
另外还有一个是,排烟风机对应多个防烟分区,都是要求在某个防烟分区着火才开排烟口,其他防烟分区的口是关闭的。如此当着火的防烟分区内火跟着风管导致防火阀关闭之后,风管内是负压的,这会进一步加速蹿火速度。


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-11 13:45:57 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2023-4-11 08:47
审图要求把280度阀串起来接到风机控制箱

那就不满足 每个防烟分区的 280°阀的控制要求啦?这样做的意义是什么呢?
     
发表于 2023-4-11 17:24:46 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2023-4-11 13:45
那就不满足 每个防烟分区的 280°阀的控制要求啦?这样做的意义是什么呢?

根据哪条规范呢?关键是依据要充分(规范未对联锁进行解释,所以都是自己理解),最后怎么做 不还是靠自己掰扯嘛
     
发表于 2023-4-19 17:16:07 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2023-4-11 08:47
审图要求把280度阀串起来接到风机控制箱

是并联接入,不是串联
     
发表于 2023-4-19 17:37:43 | 显示全部楼层
消防风机、消防水泵在自动工作模式下,目前都没有自动停机的功能,需有权限的人员进行手动停机。程序上的自动(消防联动)停机可能会误动,排烟防火阀熔断关闭信号直接连锁关闭排烟风机,是“点对点”的直接控制,更为可靠。

排烟风机控制电路图

排烟风机控制电路图
     
发表于 2023-4-19 17:41:56 | 显示全部楼层
bruceleezqbx1 发表于 2023-4-19 17:37
消防风机、消防水泵在自动工作模式下,目前都没有自动停机的功能,需有权限的人员进行手动停机。程序上的自 ...

要加个联动关机也不难,西南院出的地方图集早就加上了

                               
登录/注册后可看大图
排烟防火阀联动关消防风机图集方案 西南院01.jpg

点评

请教一下,KA04的联动触发信号是采用哪两个独立的报警信号的"与"逻辑组合?  发表于 2023-4-21 16:01
     
发表于 2023-4-19 17:49:37 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-4-19 17:41
要加个联动关机也不难,西南院出的地方图集早就加上了

请教一下,KA04的联动触发信号是采用哪两个独立的报警信号的"与"逻辑组合?
     
发表于 2023-4-19 22:07:28 | 显示全部楼层
国标图集总线联动只能启不能停,这就又涉及到图集跟实际产品的脱节之处了,实际报警系统厂家产品对于风机水泵之类的,使用的是多线模块,而不是图集上的一输出N输入的几个模块组合,有时候审图还会提意见,要按国标图集表示准确的输入输出点数。厂家使用的多线模块是可以总线停设备的。当然总线盘上的停止操作基本只有考试或验收时测试用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则