楼主: 不代表

[规范条文] 又加系统了?还让不让人活!

[复制链接]
     
发表于 2023-3-29 12:20:50 | 显示全部楼层
消防电源监控就能做到过载报警功能啊。 可惜规范就是要做到断路器上。
     
发表于 2023-3-29 13:17:02 | 显示全部楼层
部分断路器具有过载不跳闸仅报警功能。也可以采用只带单磁脱扣器的断路器作短路保护,利用消防电源监控实现过载报警功能。
     
发表于 2023-3-29 13:22:09 | 显示全部楼层
GB55024第4.3.7条:对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。

所以,不设热保护是很好的办法。设了反而麻烦。
图集是消防风机热继电器 I模块进入报警总线。可以实现功能。

但注意,上面只是消防相关系统。

还有一些安全保障用途的电气系统,属于非消防。如果还往消防报警系统里接,可能有点怪。

     
发表于 2023-3-29 14:10:25 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-3-29 13:22
GB55024第4.3.7条:对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断 ...

我在想一个问题有没有一个可能就是
现在说的这些玩意在物理学上
他们是同一个玩意本身就是可以做一起的????
     
发表于 2023-3-29 15:10:49 | 显示全部楼层
一套新系统,
消防管网监控系统。


搜狗截图20230329145538.png
     
发表于 2023-3-29 16:07:57 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-3-29 15:10
一套新系统,
消防管网监控系统。

这玩意不是通过自动报警接入了吗?
     
发表于 2023-3-29 16:09:07 | 显示全部楼层
直接接入消防电源监控系统就行了吧。
     
发表于 2023-3-29 17:14:33 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-3-29 08:44
专家确实是专家。上面动动嘴,下面跑断腿。

太专了,简直是专上加专
     
发表于 2023-3-29 17:15:27 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-3-29 12:11
微断没有报警型的,但是有单磁的呀,然后再加个热继电器用来报警,多好,满足规范要求,反正现在设计已经 ...

对,今天刚刚跟供电局的设计聊过这个,目前的解决方案就是单磁+热继
     
发表于 2023-3-30 13:24:18 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2023-3-29 16:07
这玩意不是通过自动报警接入了吗?

水泵接合器状态、水池水箱的水温监测……是新东西
     
发表于 2023-3-30 13:37:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2023-3-30 16:33 编辑

这条低规一直也有,现在这条的条文说明内容更多了,增加了安全设施内容和发过负荷信号。“应将过负荷信号发送至运维管理人员”在说明里说一下吧?
     
发表于 2023-3-31 09:41:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-3-31 10:13 编辑

几位大神说的末端采用单磁断路器+热继的确是个办法,
但是还有个信号传送的问题。
大点的项目需要传输的信号数量不少,
无论用总线、硬线接法还有无线传送方式(不见得大家都认可)都挺麻烦。
     
发表于 2023-4-3 10:26:06 | 显示全部楼层
消防灭火装置的供电回路,看图集 消防风机水泵的过载报警信号不是通过消防模块反馈吗,何来什么“消防供电回路断路器过负荷报警系统”
     
发表于 2023-4-3 10:56:26 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-3-29 15:10
一套新系统,
消防管网监控系统。

现有状态监控还不行还得在做一套?、
以后别用管子了全用传感器和法连过去得了
     
发表于 2023-4-3 10:58:27 | 显示全部楼层
127606060 发表于 2023-4-3 10:26
消防灭火装置的供电回路,看图集 消防风机水泵的过载报警信号不是通过消防模块反馈吗,何来什么“消防供电 ...

GB55024
4.3.7 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。
本条所指供电回路指的是从低压第一级配电至终端用电设备的供电回路