ShadowShinyui 发表于 2023-3-15 09:20 我变压器低压一直是380算的(单纯懒加摆)你也可以安树总说的处理
使用道具 举报
轻云舟 发表于 2023-3-15 11:40 树总,我这遇到这样的问题,按照380V考虑的话压我这边降算不过去,我在想现实中如果压降不满足该怎么办? ...
树欲静而风不止 发表于 2023-3-15 14:18 你这里又不是调压的变压器,怎么提高出口电压,建议三根并联供电,或者干脆高压过去加个小箱变,比你电缆 ...
轻云舟 发表于 2023-3-15 14:27 树总,我的意思是变压器不是有几个分接档位吗,档位调的高一些,让变压器带负载时出口电压达到400,请问 ...
树欲静而风不止 发表于 2023-3-15 14:42 这个档位我们民用院很少调,不过你就算正常压降了,还看看能否启动压降正常
轻云舟 发表于 2023-3-15 11:41 老师请您帮我看下15#楼的问题好吗,谢谢您!
消防应急照明专题帖子汇总
ShadowShinyui 发表于 2023-3-15 16:01 抱歉刚看到关于可跳档的变压器问了下老家炼钢厂的他们基本也不用。而且你说那种可能电压差的太多又会超设 ...
轻云舟 发表于 2023-3-15 17:04 您太客气了,我的意思是出口电压为400,满载的时候电压就会降成380了吗,包括柴油发电机,也是这样的吗? ...
ShadowShinyui 发表于 2023-3-15 17:29 这里不太明白但是我个人感觉是为了让设备端能用上380所以输出的端口是400考虑电缆分压和电压降等。 应该 ...
dqaq 发表于 2023-3-16 11:08 如果不满足要求,可选用带分接头的无励磁调压变压器,贵不了多点钱。别再说什么跳档之类的山寨术语了,业界 ...