libocai 发表于 2023-3-1 08:44 一路市电+柴油发电机1(满足一级负荷),再加一台柴油发电机2(满足特级负荷)。
使用道具 举报
lh19930615 发表于 2023-3-1 11:37 4.1.4条,备用电源和应急电源可以共用发电机组;是否说一路市电+发电机(备用+应急)就可以满足特级负荷 ...
消防应急照明专题帖子汇总
wangguichao66 发表于 2023-3-2 08:51 是的,不满足特级负荷三个电源要求,一台发电机不能算两个电源。
swdswd 发表于 2023-3-1 22:12 如果容量小加ups /EPS是可以的,
lh19930615 发表于 2023-3-2 09:37 那我想不通4.1.4条,备用电源和应急电源共用发电机组的应用场景了。因为发电机不能兼做第二第三电源的话 ...