账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: scmcl

[求助] 请问到底有没有10kV及以上的矿物绝缘电缆

[复制链接]
     
发表于 2023-2-17 09:44:46 | 显示全部楼层
请问这个宣讲哪里有?还可以再听么?
     
 楼主| 发表于 2023-2-17 10:37:12 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2023-2-17 09:44
请问这个宣讲哪里有?还可以再听么?

这是四川消防设计审查要点宣贯时的内容,非四川省的可以忽略
     
发表于 2023-2-17 16:06:26 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2023-2-17 09:25
经查去年多个民用项目的供电工程,10kV均未使用矿物绝缘电缆,看来又是规范与实际未衔接好的问题!还有一点 ...

反正7楼有厂家,您可以联系要一下,我手里没有
     
发表于 2025-7-1 16:26:08 | 显示全部楼层
咨询了几家厂家,说是只有低压的,中压没有矿物绝缘电缆
     
发表于 2025-7-1 17:55:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-16 14:21
RTYJDMY 8.7/10kV,可以满足950℃,180min

中压的是防火电缆,名字不是矿物绝缘电缆了,而且他这个也没明确能耐火180分钟
中压耐火电缆.jpg
     
发表于 2025-7-2 14:44:53 | 显示全部楼层
接触过几家电缆厂,还没有哪一家生产过1KV以上的矿物绝缘电力电缆
     
发表于 2025-7-4 18:09:30 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢
     
 楼主| 发表于 2025-7-16 09:42:24 | 显示全部楼层
两年过去,这群搞低压系统专家还在闭门造成,从不考虑现实情况!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则