官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
轻云舟 发表于 2023-2-6 10:32 是的rainmen_73老师,变频器出线电缆长了需要加电抗器,用来削减电缆的对地电容,减少阻抗。变频器进线端 ...
使用道具 举报
张智幸 发表于 2023-2-6 10:35 我想我问的问题和加输出电抗器是两个问题。电抗器只是抑制谐波影响吧。我想问的是变频器输出的电缆规格和 ...
rainmen_73 发表于 2023-2-6 10:38 民用院电气不大介入变频器的具体设计,也不是很了解这方面的情况。工业院参与的多些吧
消防应急照明专题帖子汇总
rainmen_73 发表于 2023-2-6 10:50
张智幸 发表于 2023-2-6 09:56 不好意思,单线图如图所示,您觉得变频器至现场电机的动力电缆需要校验短路灵敏度吗?
dqaq 发表于 2023-2-6 16:12 变频器输出端短路保护是变频器自带的,保护方式与变频器电路有关,不需外配。具体的保护技术我也不大清楚 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页