楼主: hastings

[规范条文] 学习新规范GB55037-2022 建筑防火通用规范

  [复制链接]
     
发表于 2023-1-30 15:02:59 | 显示全部楼层
我还特意问了暖通,机械排烟是通过烟感来启动风机联动的
     
发表于 2023-1-30 18:37:20 | 显示全部楼层
4、应急照明一节,取消了“除建筑高度小于 27m 的住宅建筑外”,那么27m以下的住宅也要做疏散照明吗?

对于没有FAS的多层住宅楼梯间,做疏散照明时,采用自带电源非集中控制的B型疏散照明灯,是不是就在原来设计的感应灯基础上,加个蓄电池就可以了?
     
 楼主| 发表于 2023-1-30 19:05:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 hastings 于 2023-1-30 19:11 编辑
890214 发表于 2023-1-30 18:37
4、应急照明一节,取消了“除建筑高度小于 27m 的住宅建筑外”,那么27m以下的住宅也要做疏散照明吗?

...

你的回复让我醍醐灌顶~~
现行的建规和民标合起来看,只要是楼梯间就要做疏散照明,而27米以下的住宅公共部分基本上就是个楼梯间,那通用规范编制组索性把27米以下的住宅也规定做疏散照明了,结合应急照明规范,正好让B型灯具在多层住宅中大放光芒(死灰复燃),结合6楼的看法,疏散指示灯可以不做。
结合通用规范《建筑电气与智能化通用规范》第4. 5. 4条:疏散照明和疏散指示标志灯安装高度在2.5m及以下时,应采用安全特低电压供电。完美的配合27米以下住宅可以不做疏散指示标志的规定,不然B型标志灯又用不成了。。
     
发表于 2023-1-31 09:31:44 | 显示全部楼层
火警很奇怪,工业建筑不按用途来划分是否做不做了,而常规的都是丙类非高层厂房,像是降低标准。民用建筑这边设置商业、展览、旅馆等建筑也不按规模划分了,又是提高了标准。原先各类型建筑的限值定语取消了好了,同时查看了给排水自动灭火系统,规模、类型基本上与原建规一致,但是有增加了特定的定语来避免歧义,顿时感觉给排水专家做事靠谱啊
     
发表于 2023-1-31 11:49:56 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-1-29 17:49
好像有个说法,废止的强条按普通条款继续执行。第2条55036里有要求。

废止的强条,55系列规范里有相关规定者按55系列规范里的相关规定执行;55系列规范里无相关规定者按普通条款继续执行。
     
发表于 2023-2-1 10:06:40 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2023-1-30 08:55
防火规范与之同时实行,应该两本规范都要符合吧,他没说的,防火规范有,那就还要做了,是不是这个意思?

其他防火类规范强条都废止了  那些要做的都在通用规范里体现了  不存在冲突
     
发表于 2023-2-1 10:07:42 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-1-30 11:45
那就按5楼说法,废止的强条按普通条款继续执行~~

废止了  你可以参照 但没有普通条款的说法。
     
发表于 2023-2-1 10:28:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2023-2-1 10:34 编辑
zhouke 发表于 2023-1-31 11:49
废止的强条,55系列规范里有相关规定者按55系列规范里的相关规定执行;55系列规范里无相关规定者按普通条 ...

这个说法有权威出处?从字面意思上理解,“废止”就是废除停止使用。如果55系列规范里无相关规定者确实可以按普通条款执行,那么通规公告里就应该另行把这些条文标注为“降标”(自创,仅表达意图)。能让行业人士都清楚,除通规外再无强条的基本原则就行
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-1 11:50:24 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-2-1 10:28
这个说法有权威出处?从字面意思上理解,“废止”就是废除停止使用。如果55系列规范里无相关规定者确实可 ...

“废止的强条55系列规范里无相关规定者按普通条执行”只是某专家的一个说法。如何理解“废止”应该出一个正式的文字说明。

点评

某(些)专家说的没用。不是官方权威发布的都不能采信  发表于 2023-2-1 11:53
     
发表于 2023-2-1 16:57:06 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-2-1 11:50
“废止的强条55系列规范里无相关规定者按普通条执行”只是某专家的一个说法。如何理解“废止”应该出一个 ...

在本地专业群问了一下,有两位参与通规编制或审查的专家认可了此说法。但还是缺少一个官方的解释:“废止”的是条文还是条文的强制性
     
发表于 2023-2-2 09:18:13 | 显示全部楼层
同时废止下列工程建设标准相关强制性条文

条文都废止了,怎么还执行。
是我们语文都没学好。?

点评

主管部门认为我们要加强学习  发表于 2023-2-2 09:55
     
发表于 2023-2-3 10:06:28 | 显示全部楼层
本来设计行情就不好,这规范还整的那么无语
     
发表于 2023-2-4 16:55:51 | 显示全部楼层
lyzzb 发表于 2023-1-31 09:31
火警很奇怪,工业建筑不按用途来划分是否做不做了,而常规的都是丙类非高层厂房,像是降低标准。民用建筑这 ...

感觉很明显,水暖专家技术和语言组织能力强的多,电气留了很多Bug,以后准备折磨电气设计人员么???
     
发表于 2023-2-6 09:26:13 | 显示全部楼层
有个《消防设施通用规范》GB55036-2022实施指南,可以看看
     
发表于 2023-5-30 10:41:46 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-1-30 09:39
3和2同样,如果设置机械排烟不可能不设报警

可以和排烟窗一样手动吗?现在规范没要求,可不可以理解为不设自动报警就不需要联动?