会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
GB55024-2022第2.0.3.1条及其条文解释的一点小问题 ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
mofei0312
[规范条文]
GB55024-2022第2.0.3.1条及其条文解释的一点小问题
[复制链接]
闲画电气忙种地
闲画电气忙种地
当前离线
积分
955
IP卡
狗仔卡
发表于 2023-2-20 16:40:02
|
显示全部楼层
坐标重庆,最近做的一个项目,负一层为消防水池,负二层为水泵房,后来在负一层水池正下方以外的部分隔了一个控制间(专门放消防水泵控制柜),然后这个控制间再设置甲级防火门至消防泵水泵房中,才通过。另外消防水池下方负二层有风机房,但风机房里的风机控制箱就能满足要求,不需要落位置。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
mofei0312
mofei0312
当前离线
积分
2055
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2023-2-24 09:51:12
|
显示全部楼层
因为这里层高很高,夹层做到了2m,夹层里做排水措施,正常情况下确实没法做了
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
充电站
注册考试
《建筑电气》文章讨论