官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
jerknight 发表于 2023-1-7 13:30 我看到北元的也有这样的 但微断怎么解决这问题 毕竟像报警控制器 集中电源等小功率设备都是用的微断
消防应急照明专题帖子汇总
wangguichao66 发表于 2023-1-8 07:11 再看看施耐德官网对微断能不能做到过负荷仅报警的答复(2020年7月9日), 结论是:所有系列的微型断路器均 ...
wangguichao66 发表于 2023-1-8 08:04 论坛里有专门讨论“什么是不可能过载的回路”的帖子,可以自己看看。 不过这一点存在争议, GB55024-4.3. ...
libocai 发表于 2023-1-7 16:19 这条文从老民规到GB51348 就一直存在了。还有啥新理解啊? 常熟的微断没有过负荷不跳闸的,这个问过他们 ...
dqaq 发表于 2023-1-8 10:19 规范只要求报警,不一定非要通过低断报警。就施耐德来说,可选用单磁微断,设RCI流控继电器,接在CT二次 ...
jerknight 发表于 2023-1-8 11:19 就是涉及到安全的都包含了
wangguichao66 发表于 2023-1-8 11:46 是啊。 4.3.7条对于小电流回路绝对是个大麻烦, 原来民标的要求倒好满足,采用单磁断路器就行了。
jerknight 发表于 2023-1-8 11:40 感觉这样 还不如用塑壳来的好 毕竟用3200I就可以了 很多厂家都有 如果是微断 还真不一定很多厂家会生产 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页