我大概明白了,意思就是说当接地装置上有电流通过时,得距离接地装置20m外,才相当于是0电位是吧。可是这里我有个疑问,所有的接地装置都得间距20m才能不受影响吗?我在《雷规》内并没有找到相应要求,反而一类防雷建筑的独立接闪杆接地与其他接地装置要求不小于3m(当然还有其他要求),但是算出来很多都小于20m了。
以我遇到的情况为例,间距5m,烟囱和锅炉房的接地装置共用,就像dqaq老师说的,要考虑跨步电压、SPD 、雷电流反击等等。如果二者的接地装置不共用,是不是也得考虑这些?