账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: nihaoccs

[求助] 住宅进线断路器是3P还是4P

[复制链接]
     
发表于 2023-1-3 09:14:56 | 显示全部楼层
问题就是个伪命题,把两个层面的问题搅在一起的伪命题。按通规4.3.1,建筑物电源进线处应设置隔离电器。既然要求设隔离电器,意味着需要作检修电气隔离,那一定得断开所有带电导体,包括N导体。这是第一个层面的问题。第二个层面问题,是由谁来实施这个隔离。如果在断路器前已经装了隔离开关,断路器3P4P根本不用讨论。如果靠断路器兼做隔离,4P必须的,没讨论的余地。
     
发表于 2023-1-3 09:32:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-3 09:14
问题就是个伪命题,把两个层面的问题搅在一起的伪命题。按通规4.3.1,建筑物电源进线处应设置隔离电器。既 ...

非常赞同!
不过我还是想知道现在建筑物电源进线处采用4P断路器出现N极接触不良或无法接通的概率有多大?
毕竟建筑物电源进线断路器实际通断操作的次数就有限。

     
发表于 2023-1-3 10:08:39 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-1-3 09:32
非常赞同!
不过我还是想知道现在建筑物电源进线处采用4P断路器出现N极接触不良或无法接通的概率有多大 ...

这个真不知道,都是在说道理。道理不悖,只是结论成立的必要条件,不一定充分,所以事实未必如此。知之为知之,不知为不知,是知也唯一能确定的是,不设N极触头,一定不会出现因触头接触不良断N的情况。
     
发表于 2023-1-3 14:53:40 | 显示全部楼层
通规4.3.1,建筑物电源进线处应设置隔离电器。  
单就这条文来说,这里只说明要求设隔离电器,不是说:设隔离电器就等于断开所有带电导体。典型的扩大条文理解。应该是根据GB50054-3.1.3宜断开所有极。
断N线是有断零的隐患。另外,在不断N线的情况下,也能通过重复接地和等电位连接消除电击危险。
     
发表于 2023-1-3 15:32:47 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-1-3 14:53
通规4.3.1,建筑物电源进线处应设置隔离电器。  
单就这条文来说,这里只说明要求设隔离电器,不是说:设 ...

我没有扩大条文理解,你对条文理解不准确。看下面GB17045-2008的规定,明确电气隔离(isolation)应隔离所有带电导体,N导体属于带电导体是无争议的吧!这是安全基础标准,对应的IEC61140明确标注属于“基础安全出版物”,对设备、装置、系统都有效,是按IEC安全顾问委员会ACOS提出要求制定的标准,适用于相关的各技术委员会TC,包括TC64,且该标准正是在ACOS的要求下,由TC64具体制定的。
GB17045-2008隔离电器.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-1-3 15:39:38 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-1-3 14:53
通规4.3.1,建筑物电源进线处应设置隔离电器。  
单就这条文来说,这里只说明要求设隔离电器,不是说:设 ...

不过你说的另一点是对的,就是TN-S如果有等电位联结保证电位均衡,可不断开N导体,这是标准中对低压系统的一种排除,就是上面截图中说的8.3.2条。但是“可不断开”不等于“不可断开”,你断开它也是没错的。
     
发表于 2023-1-4 09:48:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-3 15:39
不过你说的另一点是对的,就是TN-S如果有等电位联结保证电位均衡,可不断开N导体,这是标准中对低压系统 ...

GB/T 17045-2008已废止,现在执行2020版。在2020版的8.4.2条中对低压的中性导体很明确说了不必隔离,并不是你说的“可不断开N导体”,而是不需要断开。这根本就不是一个意思了,是歪曲规范原文意思了。
另外,GB/T 17045-2020是IEC体系转化的,转化过来说到底还是挂着个推荐性标准,根据标准化法,属于鼓励性执行,不执行也有理有据。还有,GB/T 17045-2020 里面内容也明确不作为独立的标准来使用,是作为技术委员会编制、修改其他标准和文件使用,这直接搬过来指导一个隔离电器的选择,不适合。

点评

推荐性标准也是标准,总比你说的权威性强吧!  发表于 2023-1-4 10:04
     
发表于 2023-1-4 10:02:46 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-1-4 09:48
GB/T 17045-2008已废止,现在执行2020版。在2020版的8.4.2条中对低压的中性导体很明确说了不必隔离,并不 ...

2008版也是说的“不必隔离”,隔离就是靠断开实现的,所以意思是一样的,但前提是N导体保证地电位,不然还是必须断开。这只是普遍要求下一种特殊情况的排除。你刻意忽略保证地电位这一前提条件,是在以偏概全。你说的2020版我没见到,但IEC61140-2016我是看了的,要求与2008版是一样的,没有你说的那种改变。
IEC61140-2016隔离电器.png
     
发表于 2023-1-4 10:07:12 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-4 10:02
2008版也是说的“不必隔离”,隔离就是靠断开实现的,所以意思是一样的,但前提是N导体保证地电位,不然 ...

GB/T 17045-2020的第8.4.2条,第二句:在TN-S或TN-C-S系统中中性导体或中间导体被认为可靠地处于地电位时,则中性导体不必隔离。

点评

对。普遍原则是要隔离,仅对TN系统特定条件可排除。  发表于 2023-1-4 10:14
     
发表于 2023-1-4 10:11:52 | 显示全部楼层
工程实践中,只有TN系统可能出现隔离电器无需断开N导体的特殊情况,且通常就两处。1、低压柜TN-S出线处,N线与PE线刚在接地点分开,N保证地电位,且变电所接地装置故障转移电压可被消除或忽略;2、TN-C-S进户处,重复接地可保证刚分出的N线保持地电位。
     
发表于 2023-1-4 10:40:01 | 显示全部楼层
再看看新版对隔离电器的普遍要求,与2008版完全一样,原则上应隔离电源端所有带电导体。我手上没2020中文版,只好摘原文。
IEC61140-2016-隔离电器原则要求.png

点评

麻烦针对性一点讨论问题。这里的隔离 +所有带电体在两版本的IEC是没有改变,这点我从来就没质疑过。质疑的是规范原文的中性导体“不必隔离”和你说的“可不断开” 就不是一个意思。  发表于 2023-1-4 11:03
     
发表于 2023-1-4 10:51:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2023-1-4 10:55 编辑
dqaq 发表于 2023-1-4 10:02
2008版也是说的“不必隔离”,隔离就是靠断开实现的,所以意思是一样的,但前提是N导体保证地电位,不然 ...

现在问题不是隔离和断开的意思一不一样的问题。麻烦针对性点讨论问题。现在是:
GB/T 17045-2008上原文也是“不必隔离”     和你说的“GB/T 17045-2008上是“可不断开N导体” ”意思能一样吗?
“不必隔离”是没有必要隔离,不断开,和你说的可断 可不断,就不是一个意思。
搬个规范来做论据,就照逐句原文搬来,看大家理解。不能搬的过程加点吧。这严谨性还是要有。
另外,IEC61140-2016的8.4.2条和IEC61140-2008和8.3.2条  可不一样,其中的8.4.2比8.3.2条增加了TN-C-S系统的中间导体的要求。你这都有两个版本都有,应该不至于吧。

还有,本楼讨论的是住宅进线断路器3P/4P的问题,这默认设定采用TN-C-S系统或者TN-S系统没问题吧,默认设定采取重复接地和等电位连接没问题吧。这在GB51348和住宅规范都是有要求的。
如你做过住宅建筑没以上做法,那到可以讨论下。

点评

谁默认了?即使默认,TN-S进户就不行,跟别说TT了。现低密度高档住宅区用TT的也常见。  发表于 2023-1-4 11:03
     
发表于 2023-1-4 11:02:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-1-4 11:04 编辑
libocai 发表于 2023-1-4 10:51
现在问题不是隔离和断开的意思一不一样的问题。麻烦针对性点讨论问题。现在是:
GB/T 17045-2008上原文 ...

隔离电器作隔离,不靠断开靠什么?好,就算我用词不严谨。那”不必隔离“是否等于”不能隔离“?另外,你拿版本的事说事,两个版本有你说的那种区别吗?要说严谨,isolation本来就有”与所有隔断达至孤立“的意思,翻译用词而已。
     
发表于 2023-1-4 11:34:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2023-1-4 11:36 编辑
dqaq 发表于 2023-1-4 11:02
隔离电器作隔离,不靠断开靠什么?好,就算我用词不严谨。那”不必隔离“是否等于”不能隔离“?另外,你 ...

根据IEC2016中的8.4.2 条文原文是the neutral conductor need not be isolated. 中文翻译的过来时 中性导体不需要被隔离,和中文版本的不必隔离, 没有区别。
我说的版本差别也是关键性条文8.4.2条在加了TN-C-S的中间导体的区别,是在回复你说的两个版本都一样。这和讨论的主要问题和质疑点有关系吗?什么时候就成了拿版本来说事。都没搞清楚主要问题和主要质疑点。
再次重申下我的质疑点:GB/T 17045-2008和上GB/T 17045-2020的原文上都是中性导体是“不必隔离”     和你说的“GB/T 17045-2008上是“可不断开N导体” ”意思不一样。这论据的不同直接导致你的结论不成立。
至于“那”不必隔离“是否等于”不能隔离“?”的问题,我没有说过不能隔离,相反,我还说了GB50054-3.1.3是宜断开的。现在是在讨论国内规范和IEC标准怎么说的问题。
     
发表于 2023-1-4 12:36:53 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-1-4 11:34
根据IEC2016中的8.4.2 条文原文是the neutral conductor need not be isolated. 中文翻译的过来时 中性导 ...

那我就不明白你19#说的,隔离电器断开所有带电导体,如何就扩大了条文理解。另外,你拿50054-3.1.3来解释,是典型的以未知求未知的循环论证。说的本来就是该3极还是4极,你用规范中“断开电源所有极”来作答,那电源的“所有极”到底该是3极呢,还是4极呢?再进一步,什么叫电源的“极”,有定义吗?还不得回到“带电导体”上来说事嘛!据我所知,直流电源才说”极“。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则