rainmen_73 发表于 2022-11-25 09:21 仅仅平时用,火灾时肯定不用。那请问这些“消防”设备的配电线路是否要求耐火呢?火灾时是否切除更安全呢
使用道具 举报
x01oct 发表于 2022-11-24 12:32 那如果消防管道电伴热接入了一级或二级负荷的非消防电源呢?从功能上是否影响使用? 我个人感觉不影响 ...
mofei0312 发表于 2022-11-25 12:23 1.稳压泵按消防,火灾时可能会用到;2.电伴热按非消防负荷做,我们就叫电伴热,没规范说消防用的电伴热要双 ...
azbe 发表于 2022-11-25 10:47 稳压泵肯定属于消防负荷。电伴热,这个就不好说了,就和地下室的排水泵一样,扯了那么久,还是没有扯清楚。
ShadowShinyui 发表于 2022-11-25 09:37 抱歉我没有太想到有什么设备是仅平时维护时候用的。如果这样的设备应该考虑负荷定型问题了
mofei0312 发表于 2022-11-25 14:40 水专业也是按消防的提的
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2022-11-24 15:05 有同感。。。不过现在实际项目中是沾上消防或者火灾两个字,就都按消防处理了,个人感觉其实有些是没有必 ...
rainmen_73 发表于 2022-11-25 12:57 稳压泵仅用于平时维持管网压力,火灾时用不到稳压泵