树欲静而风不止 发表于 2022-11-2 08:35 CB级前面加个隔离开关,方便检修
使用道具 举报
a892516429 发表于 2022-11-2 15:45 为什么不直接在CB级和母排中间加隔离开关?这样不是能省一个隔离么?
x01oct 发表于 2022-11-2 15:49 一,不安全;二,ATS也需要考虑更换
dqaq 发表于 2022-11-3 18:45 这样只满足了两个条件中的一个,见15#。
L446231510 发表于 2022-11-4 14:46 6 宜选用具有检修隔离功能的ATSE,当ATSE不具备检 修隔离功能时,设计时应采取隔离措施; 规范有明确优先 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2022-11-4 17:04 这套说辞流行起码十几年了,屡驳屡冒,像打不死的小强,但实在经不起推敲。坛里这个帖子也有讨论http://w ...
L446231510 发表于 2022-11-10 09:53 明明拿不出规范依据,就去扯ATSE的故障率高,拿出实际的有效数据出来,看看ATSE故障率到底有多高。说什么 ...
dqaq 发表于 2022-11-10 10:00 我确实拿不出数据来,只是从行业长期运行经验说的,也是符合逻辑的,前者就是带电流开断的电器故 ...
L446231510 发表于 2022-11-10 10:21 我说的是拿出ATSE故障率有多高的数据,说一说为什么要给一个隔离开关设备额外配置隔离开关。为什么故障率 ...
dqaq 发表于 2022-11-10 10:26 低规3.1.3条你怎么解释?“当维护、测试和检修设备需要断开电源时,应设置隔离电器”。你是认为ATSE不需 ...