账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 在远离变压器的二级配电箱,微断是否比塑壳更好一些?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-26 14:03:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-10-26 14:09 编辑

另外,冲击耐压样本上不标注的,默认单相2.5kV,三相4kV。如果样本上有标注6kV或5kV的,就表示没采用标准默认值。比如施耐德这个i打头的系列,过电压安装类别IV,就表明耐压为6kV,不分单相三相,因此就耐压来说,可用于一级配电,比如开关柜里的风扇。
     
发表于 2022-10-26 14:37:21 | 显示全部楼层
反过来,如果你采用施耐德easy系列的1p+n开关,用到变电所低压柜风扇,那就不满足绝缘配合要求了。因为该产品样本上没有标注冲击耐压数据,设计人员只能按标准限值考虑为2.5kV,不满足一级配电要求。下面两张图都是施耐德e系列的,一个有标冲击耐压,一个没标。没标的样本里明确说了只能用于终端回路,也就是第3级配电。
e9高耐压.png
e9默认标准耐压.png
     
发表于 2022-10-26 15:01:46 | 显示全部楼层
注意一下符合标准是不是 GBT14048  如 施耐德 IC65 IC60 的 L级
     
发表于 2024-9-11 09:36:49 | 显示全部楼层
去年的帖子,学习。也说下个人看法,请老师批评指正。
现在,国产塑壳可以低至10A;微断可以高至125A;两者有很多的交集。

塑壳标准按GB/T14048.2,对63A及以下,当1.05倍额定电流时,1小时内不动作;当1.3倍整定电流时,约定脱扣时间为1小时
微断按GB/T10963.1标准,对63A及以下,1.13倍额定电流时,1小时内不动作;1.45倍整定电流时,约定脱扣时间为1小时

一级箱的馈线断路器为塑壳63A,二级箱的进线断路器也选同样的塑壳63A。
原因是考虑线路过负荷保护。
一级箱的馈线比末端配电线路重要。
两只塑壳 比 (1塑壳+1微断) 的可靠性高。
两只塑壳,更容易钳制 过载电流。

我不知该如何准确表达概率。
夸张点儿举例,可能方便理解。
一级箱馈线串联了七只塑壳63A,二级箱进线串联了八只塑壳63A,共15只塑壳。
当线路超出1.05In,  也即过负荷,大概率会有一只断路器及时跳闸保护。
同理,两只塑壳 比 (1塑壳+1微断)的可靠性高。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则