楼主: backsong2020

[规范条文] 对 GB55024-2022 6.2.3地下室布线的疑问?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-30 22:36:55 | 显示全部楼层
感觉你这问题也没问清楚,“”是不是只要考虑建筑的最底层和地下室外墙用SC就可以了?那地下室的顶板里暗敷的还需要用SC吗?“这句话和你引用的规范,讲的都不是一个点,你关注的暗敷是否采用钢管,规范说的是湿度较大场所,采用不同材质管材,应选用什么规格
     
发表于 2022-10-30 22:38:10 | 显示全部楼层

我感觉很简单的规范条文,怎么大家理解的千奇百怪
     
发表于 2022-12-15 18:20:39 | 显示全部楼层
我理解此条的核心是要求与土壤直接贴临的墙体或结构基础容易潮湿,所以都需要执行此条
     
发表于 2022-12-15 19:39:06 | 显示全部楼层
JDG的最大壁厚为1.6mm,其接头采用紧定螺钉连接。镀锌钢导管严禁焊接,不知壁厚2.0mm的镀锌钢导管能否采用紧定螺钉连接。若壁厚2.0mm的镀锌钢导管只能采用丝接并跨接接地线,则钢筋较密的情况下暗敷很难施工。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-15 20:55:07 | 显示全部楼层
把这条规定写到设计说明中去。
     
发表于 2022-12-16 10:03:57 | 显示全部楼层
看看民标的弱电部分:26.5.4 弱电线缆穿金属导管、可弯曲金属导管暗敷设时,应符合下列规定:
   1 导管在墙体、楼板内暗敷时,其保护层厚度不应小于15mm,消防导管除外;
   2 导管在地下室各层、首层底板、屋面板、出屋面的墙体和潮湿场所暗敷及直埋于素土时,应采用管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌钢导管,或采用重型防水可弯曲金属导管
   3 导管在屋内二层底板及以上各层钢筋混凝土楼板、墙体内暗敷设时,可采用管壁厚度不小于1.5mm的热镀锌钢导管, 或采用不低于中型可弯曲金属导管;
   4 导管在墙体内暗敷设时,其导管外径不宜大于墙体厚度的 1/3;
   5 导管暗敷设时,不应穿越非弱电设备类的基础。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-11 11:25:23 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-12-15 19:39
JDG的最大壁厚为1.6mm,其接头采用紧定螺钉连接。镀锌钢导管严禁焊接,不知壁厚2.0mm的镀锌钢导管能否采用 ...

您是最贴近实际的