账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[求助] 厂区宿舍应急疏散放几个A类电源

[复制链接]
     
发表于 2022-9-6 19:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
这种宿舍楼人员密集且火灾隐患大,况且也有联动设备,建议做上火警
 楼主| 发表于 2022-9-7 09:44:01 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2022-9-6 19:27
这种宿舍楼人员密集且火灾隐患大,况且也有联动设备,建议做上火警

为何火灾隐患大?建筑防火规范没有要求火警
这种宿舍 安全防范大于火警系统
活动挡烟捶壁可以做独立的烟感联动控制箱联动
 楼主| 发表于 2022-9-7 09:47:13 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2022-9-6 17:35
前面的说法,让人看不懂。
本工程无报警系统,可采用非集中控制系统。
按规范规定,非集中控制系统,应急 ...

如何满足消防负荷二级负荷的要求?
普通照明箱是三级负荷。
     
发表于 2022-9-7 09:50:22 来自手机 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-9-7 09:44
为何火灾隐患大?建筑防火规范没有要求火警
这种宿舍 安全防范大于火警系统
活动挡烟捶壁可以 ...

刚看到有个问题讨论:学校宿舍是否应该纳入应设置火灾自动报警系统的范围?
楼主可以去翻一下,可能会有一些思考
     
发表于 2022-9-7 10:09:53 | 显示全部楼层
宿舍楼为人员密集场所,每个防火分区设置一个应急照明箱,集中电源箱也应每层单独设置
     
发表于 2022-9-7 11:09:42 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2022-9-6 19:25
但消防负荷是二级啊

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018
是针对所有的消防应急照明和疏散指示的,对各级用电负荷应急照明都适用。
本来蓄电池就是应急电源,市电+蓄电池已经可以满足一级负荷的供电要求了。
     
发表于 2022-9-7 11:11:36 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2022-9-6 19:27
这种宿舍楼人员密集且火灾隐患大,况且也有联动设备,建议做上火警

宿舍楼不一定属于人员密集场所,
只有根据消防法明确的几种宿舍属于人员密集场所。
 楼主| 发表于 2022-9-7 11:16:34 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-9-7 11:11
宿舍楼不一定属于人员密集场所,
只有根据消防法明确的几种宿舍属于人员密集场所。

经过大家的一系列讨论,我已经不会画图了。

点评

理越辩越糊涂...  发表于 2022-9-7 13:18
     
发表于 2022-9-7 14:43:03 | 显示全部楼层
新消防法(09版)第七十三条:(四)人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。
按照上述定义,只有学校的集体宿舍和劳动密集型企业员工集体宿舍属于人员密集场所。
不过你作为设计,稳妥一点,宿舍都按照人员密集场所对待,那肯定不算错。何况“劳动密集型企业”本来就有好多种说法。
     
发表于 2022-9-7 15:29:43 | 显示全部楼层
挡烟垂壁配电有没有问题不确定。但是应急照明这部分按你的做法我认为是可以的,因为51348-2018第3.3.7第2条只说明了当灯具自带蓄电池时才需要每个防火分区采用一个应急照明箱,如果你采用集中电源放在一楼就没有问题。
 楼主| 发表于 2022-9-7 15:48:12 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2022-9-7 15:29
挡烟垂壁配电有没有问题不确定。但是应急照明这部分按你的做法我认为是可以的,因为51348-2018第3.3.7第2条 ...

纠正一下是GB51309-2018。
各位大佬的讲解,搞得我都怀疑自己
     
发表于 2022-9-7 22:34:51 | 显示全部楼层
waitfight 发表于 2022-9-7 10:09
宿舍楼为人员密集场所,每个防火分区设置一个应急照明箱,集中电源箱也应每层单独设置

你说这些,依据在哪里?
     
发表于 2022-9-8 12:41:36 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-9-7 14:43
新消防法(09版)第七十三条:(四)人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图 ...

看当地审图政策 很多情况宿舍就是被认定为人员密集场所
 楼主| 发表于 2022-9-8 13:27:46 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-9-8 12:41
看当地审图政策 很多情况宿舍就是被认定为人员密集场所

即使是人员密集场所,灯具采用自带蓄电池供电时,才需要每个防火分区单独设置应急箱。
人员密集型的厂房的员工宿舍才定义为人员密集型场所
     
发表于 2022-9-8 14:18:50 | 显示全部楼层
可行的,非集中控制双电源应急照明设置平时照明检查线,平时照明没电的时候启动。不然都不知道这个应急照明怎么亮。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则