对条文的理解还是要全面点,对电气的要求更严格,不仅要懂电气,还要懂水暖 ,他们各个专业自己对本规范的他条文理解有时都是一塌糊涂。一个排烟风机,负责多个防烟分区,每个防烟分区都有一个280度阀,暖通规范写的比较含糊,没写清楚是哪个阀连锁关闭风机,因为他们自己都解释不通,所以就糊里糊涂的把条文写了,我们的理解都是末端最靠近机房排烟机的那个总管处的280度阀,停风机的目的是火已经烧到风机了,再不停下来,一是风机运行没有意义了,二是会引起其他的不良后果。所以理解为风机前的总管处更合理。否则,一个支管处280度阀就停风机,那其他方防烟风区就不管了?从救灾角度来说不合理。目前我的理解就是这样的,每次问暖通专业,他们也说不清楚。 |
|