官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
lehongwei 发表于 2022-12-3 08:42 消火栓按钮与电动阀控制原理图(干式) 电磁阀,雨淋阀与此原理图类同。 两图一样(不会删除) ...
lehongwei 发表于 2022-12-3 08:42 消火栓按钮与电动阀控制原理图(干式) 电磁阀,雨淋阀与此原理图类同。 引自《建筑电气设计统一技术措施2 ...
消防应急照明专题帖子汇总
zhouke 发表于 2025-4-29 10:30 电磁阀应该断电快速打开。
lylvice 发表于 2025-4-29 10:55 也能实现,对于北方来说这样并不好,冬天停电岂不是完蛋了
zhouke 发表于 2025-4-29 11:48 一般来说采用干式消火栓的建筑供电等级较低,多为三级负荷。若采用电磁阀通电导通则停电时干式消火栓将失 ...
lylvice 发表于 2025-4-29 11:59 冬天停电地上消防全部都要冻坏,更换也麻烦,这个时间段如何灭火,这不算两害 取轻把。而且停电概率可比 ...
zhouke 发表于 2025-4-29 12:10 我认为,停电时管理人员会知道,可以采取措施避免或减小损失。停电时若消火栓无法灭火造成的损失更大。 ...
lylvice 发表于 2025-4-29 15:57 不知道你是不是北方的,你想想东北,这玩意一个疏忽就要坏,,,根本不是你想的哪样,着火加停电还是少数 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页