1、对于定型常规的成套系统,本身的保护是自带的。所以一般要求我们的电源开关是偏大的(更多只起短路保护和隔离作用)。而我们选断路器是考虑电缆保护的,如果未端断路器按厂家要求选,那进线电缆与上级开关只能跟着变大,是很不经济的。这个只能设计师多看资料自行判定。最常见的现象就是电梯厂家一般要求我们配100A的电源开关,但安装时,开关到控制箱最常见的电缆规格是6平方的。
2、空调机的配电要注意产品的不同功率,额定的、最大的、冷功率、热功率,一定要找出最大的一个,特别是分体机是否带电辅热,这个差别很大。当然,有设计师把冷量功率看成了电功率,这也是时有发生的事。
3、楼上不少朋友举的例子,实测电流虽大,但并未达到设定过载电流(断路器一般是1.1倍整定电流下长时间不开断)。那说明不是产品质量问题就是配电箱位置受到直接的阳光照射,或者设计师选定的IP级别过高导致散热不好。 |
|