dqaq 发表于 2022-7-7 09:09 做个柜子,进出母排接线,开关接母排。
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2022-7-7 08:58 两根240的电缆并联供电,加隔离开关,出线不好施工呀
树欲静而风不止 发表于 2022-7-7 09:13 柜子,进线好办,出线到机组困难,240的弯曲半径大,柜子下面没有电缆沟,抬高一点都弯不过来
xpyyy 发表于 2022-7-8 23:26 冷水机组自带控制箱、进线隔离开关,再设隔离开关增加故障点和增加无谓的造价吧!