[求助] 各位老师:请问办公楼内的电缆桥架必须设置在电缆井内吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-13 13:05:38 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-5 16:46
树总,这一条。。。您看要是两层的办公楼,也得设置电缆井吗?有没有办法规避这一条呢?谢谢

2层的楼,疏散照明总要有吧
应急照明集中电源箱,总要放配电小间/电气竖井吧
如果按楼层划分防火分区,每层都要有竖井
你还是躲不过去的

除非你做应急照明配电箱型式(规范、设备厂家都不做主流推荐的形式)
     
 楼主| 发表于 2022-7-13 14:24:32 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-7-13 13:05
2层的楼,疏散照明总要有吧
应急照明集中电源箱,总要放配电小间/电气竖井吧
如果按楼层划分防火分区, ...

是的,没有的话就做应急照明配电箱,甲类厂房、装置经常这样做
     
发表于 2022-7-13 15:11:19 | 显示全部楼层
业主不可能让你这样干吧?桥架沿楼梯间引上或在楼梯间让建筑专业预做洞口穿楼板引上都是很常见的做法啊
     
 楼主| 发表于 2022-7-13 15:25:25 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-7-13 15:11
业主不可能让你这样干吧?桥架沿楼梯间引上或在楼梯间让建筑专业预做洞口穿楼板引上都是很常见的做法啊

您是说单独设置配电室和电缆竖井吗?
     
发表于 2022-7-14 09:35:51 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-13 15:25
您是说单独设置配电室和电缆竖井吗?

大把多多层的办公楼甚至厂房之类,不管是新增还是改造,甲方都舍不得搞什么水井电井,特别是多层的旧办公楼改造,根本就没办法打断钢筋搞怎么大一个井。这种情况,配电箱一般安装在楼梯间,电缆桥架沿着楼梯间用角钢支架沿墙明敷。在图上要注明配电箱距地高度至少2.2米以上高位安装,这是因为疏散通道不能有凸起物阻碍疏散-审图一般都会提这个问题,桥架距梁底0.3米高度,也是为了不影响疏散。
     
 楼主| 发表于 2022-7-14 09:39:54 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-7-14 09:35
大把多多层的办公楼甚至厂房之类,不管是新增还是改造,甲方都舍不得搞什么水井电井,特别是多层的旧办公 ...

非常感谢!如果安装在楼梯间的话,那得不是封闭楼梯间才可以吧?
     
 楼主| 发表于 2022-7-14 17:16:27 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2022-7-13 10:25
估计以后没人会使用这个房间。估计只有电工不嫌弃。
建筑专业啥意见?

不好意思,刚看到您的回复,我还没问建筑呢,只是自己这样想的
     
 楼主| 发表于 2022-7-14 17:24:47 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-7-13 11:05
未看到办公楼必须设电缆井的规范要求。负荷较小时配电分支干线采用导线穿管墙内暗敷引至各层。弱电系统也可 ...

谢谢,可是树总在3#楼提出主要竖向通道得做电缆井呢
     
发表于 2022-7-15 09:38:40 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-14 17:24
谢谢,可是树总在3#楼提出主要竖向通道得做电缆井呢

我认为该条规定是指需要设电缆竖井时的要求,并非办公楼必须设电缆竖井。电缆较硬,穿管敷设最好采用导线。
     
 楼主| 发表于 2022-7-16 10:58:03 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-7-15 09:38
我认为该条规定是指需要设电缆竖井时的要求,并非办公楼必须设电缆竖井。电缆较硬,穿管敷设最好采用导线 ...

大佬,我在别的房间做了一个电缆井,井内净空间2×1m,然后该房间变成电信间,强弱电分别敷设在电缆井两侧,FAS系统在电信间墙体内预埋管,这个方案合理吗?
     
 楼主| 发表于 2022-7-16 10:59:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-16 11:00:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-16 11:01:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-5 16:01
电缆井等竖向井道应独立设置,耐火极限不应低于1.0h,检查门应采用丙级防火门。
50016强条

大佬,我在别的房间做了一个电缆井,井内净空间2×1m,然后该房间变成电信间,强弱电分别敷设在电缆井两侧,FAS系统在电信间墙体内预埋管,这个方案合理吗?
     
 楼主| 发表于 2022-7-16 11:02:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-5 16:55
线缆截面小,根数少,可以直接穿管暗敷

树总,我在别的房间做了一个电缆井,井内净空间2×1m,然后该房间变成电信间,强弱电分别敷设在电缆井两侧,FAS系统在电信间墙体内预埋管,这个方案合理吗?
     
 楼主| 发表于 2022-7-16 11:04:04 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2022-7-13 10:25
估计以后没人会使用这个房间。估计只有电工不嫌弃。
建筑专业啥意见?

大佬,我在别的房间做了一个电缆井,井内净空间2×1m,然后该房间变成电信间,强弱电分别敷设在电缆井两侧,FAS系统在电信间墙体内预埋管,这个方案合理吗?