轻云舟 发表于 2022-7-5 16:46 树总,这一条。。。您看要是两层的办公楼,也得设置电缆井吗?有没有办法规避这一条呢?谢谢
使用道具 举报
D800-1~8 发表于 2022-7-13 13:05 2层的楼,疏散照明总要有吧 应急照明集中电源箱,总要放配电小间/电气竖井吧 如果按楼层划分防火分区, ...
消防应急照明专题帖子汇总
ccck 发表于 2022-7-13 15:11 业主不可能让你这样干吧?桥架沿楼梯间引上或在楼梯间让建筑专业预做洞口穿楼板引上都是很常见的做法啊
轻云舟 发表于 2022-7-13 15:25 您是说单独设置配电室和电缆竖井吗?
ccck 发表于 2022-7-14 09:35 大把多多层的办公楼甚至厂房之类,不管是新增还是改造,甲方都舍不得搞什么水井电井,特别是多层的旧办公 ...
nicebin 发表于 2022-7-13 10:25 估计以后没人会使用这个房间。估计只有电工不嫌弃。 建筑专业啥意见?
zhouke 发表于 2022-7-13 11:05 未看到办公楼必须设电缆井的规范要求。负荷较小时配电分支干线采用导线穿管墙内暗敷引至各层。弱电系统也可 ...
轻云舟 发表于 2022-7-14 17:24 谢谢,可是树总在3#楼提出主要竖向通道得做电缆井呢
zhouke 发表于 2022-7-15 09:38 我认为该条规定是指需要设电缆竖井时的要求,并非办公楼必须设电缆竖井。电缆较硬,穿管敷设最好采用导线 ...
x01oct 发表于 2022-7-5 16:01 电缆井等竖向井道应独立设置,耐火极限不应低于1.0h,检查门应采用丙级防火门。 50016强条
树欲静而风不止 发表于 2022-7-5 16:55 线缆截面小,根数少,可以直接穿管暗敷