回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-15 22:09:08</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-15 21:34:05</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-12 17:57:58</I>)的发言<BR>
<P>哈哈哈,楼上真有你的。</P>
<P>考虑外加应急电源吧?</P>
<P>不过这么做内走道,建筑专业可能不妥了。</P></DIV>
<P><BR><BR>为什么要加应急电源??斑竹给个理由?三级负荷也要双电源?</P>
<P>大家都怎么做的,给个意见?</P></DIV>
<P>依照规范要求,负荷等级受水量约束,三级负荷,消防负荷中应该没有水泵,最多就是风机和应急照明。</P>
<P>1、应急照明用蓄电池,没有问题吧?</P>
<P>2、风机用专用回路,直接从总配电箱出来,单回路,不做切换。</P>
<P>3、从规范前后条文理解,没有双回路就没有切换的要求,此时不可能执行那条要求末端切换的规范。</P>
<P>4、个人认为,再加一回路,作为线路备用而不是电源备用,切换与否无意义,本身也属超量设计。<BR></P></DIV>
<P><BR>前提不对 负荷等级的确跟消防水量有关系 但那是室外消防用水量</P>
<P>由此无论如何得不出 三级负荷,消防负荷中应该没有水泵 这个结论来<BR></P> |
|