dqaq 发表于 2022-6-9 09:37 这个时间叫假想时间,远端短路时,等于(短路电流持续时间+0.05)s,短路电流持续时间为保护动作时 ...
dqaq 发表于 2022-6-9 14:03 通用规范强条对用户进线断路器,只规定了短路主保护,要求带时限速断,也是0.5s。所以不管是以开闭所出口短 ...
wk1012652751 发表于 2022-6-13 11:03 求带时限速断。我问下这个也就是定时线保护吗?
轻云舟 发表于 2022-6-14 15:37 老兄这个问题你弄明白了吗?Qt的值怎么算呢?
dqaq 发表于 2022-6-9 13:52 末级定时限过电流保护,作无时限速断的后备保护,最小延时时限,电磁式继电器为0.5s。
dqaq 发表于 2022-6-13 11:09 带时限速断都是定时限的,时限为0.5s,属于电流三段保护中的一种。三段中的过电流保护也有延时,有定时限 ...
消防应急照明专题帖子汇总
wk1012652751 发表于 2022-6-14 20:32 老铁我问下:限时电流速断和定时限过电流,这两个保护时限极差是一样的吗
dqaq 发表于 2022-6-14 16:31 还不会啊。就是稳态短路电流有效值平方,乘以这个时间t。短路电流自己算,时间0.65s。
轻云舟 发表于 2022-6-15 08:44 谢谢老师啊,这回明白了。这个电流是电缆首端的短路电流吧?请问高压电缆短路电流有没有表格可查呢,我找 ...