树欲静而风不止 发表于 2022-6-8 08:50 变电所在一起的,联络开关宜采用断路器,GB50053的3.2.5
libocai 发表于 2022-6-8 11:16 我倒觉得3.2.6条更贴近讨论的问题。
消防应急照明专题帖子汇总
轻云舟 发表于 2022-6-7 18:21 谢谢,母联里面设置框架断路器吧,能不能设置隔离开关呢?
树欲静而风不止 发表于 2022-6-8 08:48 如果变电所不在一起,均需要设置联络断路器,新民规4.4.6
ccck 发表于 2022-6-10 10:52 就是说需要设置四个联络柜?
树欲静而风不止 发表于 2022-6-10 11:13 两台
ccck 发表于 2022-6-10 12:00 变电所不在一起,均需要设置联络断路器 这个联络断路器分别设置在这两个变电所里吗?
树欲静而风不止 发表于 2022-6-10 14:20 是的
ccck 发表于 2022-6-10 16:05 1.10KV变电所A需改造,意向从变电所B引来一路380V低压电源 按规范要求变电所B新增一联络柜
ccck 发表于 2022-6-10 15:13 楼主能否发你的图来看看,两个进线,两个母联的控制原理是怎么样的
ccck 发表于 2022-6-10 16:05 1.10KV变电所A需改造,意向从变电所B引来一路380V低压电源