官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
3343 发表于 2022-6-1 11:21 老师 您好 我想请教下 这种做法的话 消防风机的供电是怎么做的呢 消防风机机房里的备用照明是取自哪里呀
使用道具 举报
x01oct 发表于 2022-6-1 12:04 规范没有说消防需要分开,规范原文应该是:照明、动力、消防宜分别自成配电系统。。。老民规、新民标都是 ...
libocai 发表于 2022-6-1 14:44 这条文就是明显说分开了。消防的照明还是照明,消防动力还是动力。还要说照明、动力、消防照明、消防动力 ...
libocai 发表于 2022-6-1 14:53 老民规和新民标说的和你说的不完全一样。 老民规是多层高层建筑都应分开。新民标中多层宜分开,高层还是 ...
消防应急照明专题帖子汇总
wangguichao66 发表于 2022-6-1 15:18 有空了解清楚低压配电系统“照明、电力、消防及其他防灾用电负荷应分别自成系统”的原因是什么,网上有的 ...
x01oct 发表于 2022-6-2 07:40 并不影响我的结论,“消防”无论在老民规/新民标中,还是宜/应中,都是单独列出的。
rainmen_73 发表于 2022-6-2 09:35 看待问题角度(从严格执行条文还是从实事求是)不同自然结论不同。我也觉得所谓的动照分开还真没啥必要。以 ...
libocai 发表于 2022-6-2 09:40 不要选择性忽略主要论据。消防照明也是照明,消防电力也是电力。不是都要全部逐字列出来。
libocai 发表于 2022-6-2 10:41 这里至少第2条没办法完全避免,地下室车库采用消防用双速风机,如果平时也用的应急照明也从同一箱接出, ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页