账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 雷风zy

[问题探讨] 大家有用过带选择性的断路器SMCB么?

[复制链接]
     
发表于 2022-5-30 20:01:13 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-5-30 14:00
这么好的特性不用,浪费了。

我知道限流低断的分断能力较大,请问采用限流低断校验电缆热稳定时短路电流如何确定?
     
发表于 2022-5-30 20:18:52 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-5-30 20:01
我知道限流低断的分断能力较大,请问采用限流低断校验电缆热稳定时短路电流如何确定?

先算预期短路电流,然后根据预期短路电流在限能曲线上查出I2t值,后面算法就跟一般情况一样了。注意这个I2t只是一个标记符号,不是电流有效值平方乘以时间,因为这时电流都不是正弦波了。它实际上是i2dt的积分,是热脉冲的一般定义式,适用于任何波形。
     
发表于 2022-6-1 10:27:15 | 显示全部楼层
一般都是低压柜出线的断路器带有长  短  和瞬时  三种的。其他都只有长  和瞬时。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则