官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
nicebin 发表于 2022-5-19 07:58 当利用金属电缆桥架做接地干线和平时的金属桥架的等电位跨接是两种情形。 不大于4平方是等电位跨接的要求 ...
树欲静而风不止 发表于 2022-5-19 08:52 我认为倒不是利用槽盒外壳做PE线才有这个要求。只要是接地故障时靠断路器的过流保护来切断故障电流就要满 ...
dqaq 发表于 2022-5-19 08:09 纯技术探讨。不将金属槽盒用作PE或PEN线前提下,金属槽盒到底属于外露可导电部分,还是外界可导电部分,没 ...
fayou 发表于 2022-5-23 18:04 应该都有,在TN系统里就充当了短路电流的保护导体作用,当开关跳不掉,就是等电位 作用。但这里一个问题 ...
dqaq 发表于 2022-5-23 18:58 这就是问题的关键。如果槽盒定义为外露可导电部分,与GB16895.3标准就是一致的。但各安装规范都是将其按 ...
树欲静而风不止 发表于 2022-5-18 14:31 如果要满足靠断路器切断接地故障电流,就必须满足(不能还没有跳就烧断了)
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2022-5-19 08:01 这是另一种情况,利用金属槽盒作线路的PE线,才有此要求。但民建基本上没有谁这么做,工建也非常少见。这 ...
fayou 发表于 2022-5-24 11:10 GB16895.3 543.1.3 不是电缆的组成部分或不与线导体共处同一外护物之内的每根保护接地导体,其截面积不 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页