楼主拿 GB51348-2019 的23.2.1 说事。
23.2.1 是机房的通用规定,其当然包含了消防控制室。 但是消防控制室是其子项,除了满足23.2.1 还需要满足其他要求,比如说同本规范的 13.3.1.
就不用再说防火规范等其他规范。
--
其实,这次改变,只是合并了一些通用的机房规定,方便了设计人员理解。而不是楼主说的不在要求有直通室外的安全出口。其实一点都没有变。 |
|