官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
x01oct 发表于 2022-5-7 14:40 应该是有的,我刚问了暖通,排烟防火阀可以理解成相当于排烟口+防火阀,我之前理解成仅仅是防火阀了。
fitman 发表于 2022-5-7 14:49 为这个问题,我专门看过样本和实物,现场手动操作机构的动作方式可使用钢丝绳和电控两种。前者的操作机构无 ...
树欲静而风不止 发表于 2022-5-7 14:50 那就是:排烟口平时关闭,火灾时通过I/O模块打开排烟口(该模块控制远控箱实现),如果防火阀280动作,出 ...
heiban 发表于 2022-5-7 14:53 280°连锁关风机的,只需要一组信号线即可(用来反馈的),阀是常开的。
树欲静而风不止 发表于 2022-5-7 14:54 关风机还需要一对线呀
消防应急照明专题帖子汇总
wangguichao66 发表于 2022-5-7 14:57 按照13#这张表,和火警系统有关的是火灾情况下的电动阀动作(消防联动)和阀门动作的信号反馈,复位都是手 ...
heiban 发表于 2022-5-7 15:02 没关系吗?
wangguichao66 发表于 2022-5-7 15:02 后面讨论的现场手动操作机构和“远程复位机构”不是一回事吧? 要不就是现场的人没表述清楚?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页