[问题探讨] 请问;按GB51348-2019--12.10.3条,卫生间照明也要设漏电保护了?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-19 14:22:37 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-4-7 10:29
这就违反强条啦。

请问违反了哪一条强条?请列出具体的条文
     
发表于 2022-4-19 14:33:29 | 显示全部楼层
GB55024实施后,2.5米以下的灯具就要加RCD保护,住宅卫生间一般有吊顶,不加RCD很容易就违强,连改正的机会也没有
     
发表于 2022-4-19 15:02:48 | 显示全部楼层
在《GB/T 16895.21-2020低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护》这一标准中,这一条条文是怎么理解的?
411.3.4  对于单独住户的房屋向灯具供电的交流终端回路,应提供额定剩余动作电流不超过30mA的剩余电流保护器。
     
发表于 2022-5-2 11:15:50 | 显示全部楼层
审图好像暂时还没有要求