[规范条文] 消火栓按钮的几芯线缆

[复制链接]
     
发表于 2022-3-7 11:06:55 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-3-7 10:59
意思是不是说,无论建筑有没有火灾自动报警系统,消火栓按钮是一定要配备的?

这个问题有点扯不清。
水规范说消火栓按钮不宜直接启泵,好像可以不设消火栓按钮,但从来没见明确过取消消火栓按钮的。
消火栓箱规范更扯,除了规定要有消火栓按钮,还要有应急灯什么的。
发表于 2022-3-8 10:41:13 | 显示全部楼层
各种现行,各种打架
     
发表于 2022-3-8 10:43:59 | 显示全部楼层
有火灾自报系统时,消火栓按钮联动报警,用2芯线,无火灾自报系统时,就要直接启动消火栓泵,采用4芯线
     
发表于 2022-6-16 16:51:07 | 显示全部楼层
heiban 发表于 2022-3-4 14:06
没有FAS,但是有消控室所以做了消火栓按钮引到消控室
接到消控室哪里呢,弄个灯泡一按就亮?

有地址码显示,可作为报警信号
发表于 2022-7-5 16:59:18 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-3-7 10:59
意思是不是说,无论建筑有没有火灾自动报警系统,消火栓按钮是一定要配备的?

当无火灾自动报警系统时,可不配按钮。
     
发表于 2022-7-5 17:17:12 | 显示全部楼层
消防按钮一般就是为了报警用的不是启泵用的。没有消控室但是有消防泵房,所以这种小建筑可以直接引到消防水泵房。
其他都是直接到消防控制室就行了