首先谢谢各位的回复!
我提出这个问题的由头是看到一个项目道路两侧的路灯接入的是同一回路,和平时看到的做法不一样,曾质疑过这样做(断路器直接接两个回路和中途分支其实是同一个问题)的合规性和合理性,后来看规范没有什么问题,但又怕自己考虑到不够周到,特抛砖引玉开此贴。
我完全赞成 x01oct 的意见,这种做法在某些供电距离比较长的照明回路(如路灯、庭院灯或者大的车间)还是有它的合理性的,因为种情况下往往为了保证末端短路灵敏度导线截面不能选的太小,无法像3#说的通过线缆截面减少省钱。反倒是用这种断路器直接接两个回路或中途分支有可能减小导线截面积(末端短路灵敏度更容易满足规范要求)。
至于 dqaq 提到的断路器接线端子的接线问题,既然规范允许这样做,安装工人也懂得接线要求(还有监理等环节把关),设计人还有什么好担心的呐? |
|