终端回路切断时间再早取决于设备,手持设备0.4s,固定设备5s。现在则取决回路的额定电流,32A及以下TN0.4s,32A以上5s。对配电回路,TN系统切断也是5s。原理是32A及以下回路设备功率较小,很可能安装在人易于接近的地方,且终端回路的接地故障,系设备碰壳引起的比率很高,既是碰壳漏电,就有电击危险,需按电击防护时间要求切除。而32A以上回路设备功率大,多安装在专门地点,人正好在碰壳漏电的那一段短时间内接触的可能性低,所以规定为5s。配电回路不接用电设备,只接配电设备,所以也规定为5s。 |
|