楼主:
明月清风
[求助]
照明回路自配电箱引出的距离过长,难以保证故障时可靠动作
[复制链接]
1017161271
1017161271
当前离线
积分
29
IP卡
狗仔卡
发表于 2022-1-13 10:34:56
|
显示全部楼层
应该是担心短路电流太小,发生故障断路器没法动作。B型断路器或者加大线径。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
xswsymao
xswsymao
当前离线
积分
273
IP卡
狗仔卡
发表于 2022-1-13 10:41:40
|
显示全部楼层
1,加大线径,用4平方的,2,断路器改小一级,用10A的,3断路器用漏电断路器,4挪配电箱位置。4种办法从易到难
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
890214
890214
当前离线
积分
13449
IP卡
狗仔卡
发表于 2022-1-13 11:15:14
|
显示全部楼层
如果不是照明回路,而是配电箱间距离过长,采用塑壳开关,为解决这个问题,塑壳开关的瞬动电流还用标注吗?(瞬动电流是可调的)。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
zlg518518
zlg518518
当前离线
积分
814
IP卡
狗仔卡
发表于 2022-2-17 11:18:04
|
显示全部楼层
放大线径到4平方截面,目前照明灯具大多都是LED,灯具前端都有驱动,驱动自身就应该要求具有短路、过电流等保护措施。实在不放心就在驱动前端加个熔断器或断路器多一层保障。
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具