治学以诚
考试又进牛角尖
[复制链接]
LTree2009
LTree2009
当前离线
积分
1616
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-7-4 14:49:22
|
显示全部楼层
晕死,没看时间
不过,我真不知道这128只是怎么算出来的,冷版主给解答一下吧
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
治学以诚
治学以诚
当前离线
积分
215259
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2010-7-4 21:14:41
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
LTree2009
LTree2009
当前离线
积分
1616
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-7-4 22:37:10
|
显示全部楼层
我用cad以3.6为半径画圆。
布17个一排,5排有点勉强,布6排还是能比较好的覆盖64x32这个空间。
按半径来校核,17*6=102应该能满足要求。
如果按规范20平方保护面积 64*32/20/k, 校正系数取0.8来估,大概倒是128个。。。
这个题是不是出得不太完善啊
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
冷若冰
冷若冰
当前离线
积分
226403
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-7-5 20:37:33
|
显示全部楼层
强烈建议修改一这规范,不能这么霸道,就是一个约数,在某一数值范围内就OK---非条文霸道,是执行条文的不会变通。。。
这个题是不是出得不太完善啊---我认为可能是,题目一般只有一个答案才好的。。。
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡