官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
dqaq 发表于 2021-11-30 15:32 这可能与风系统设计有关。排烟风机风量只满足一个防烟分区排烟,且正常排风和消防排烟共用风道。一个防烟分 ...
gucheng 发表于 2021-12-1 09:40 其实这个应该问暖通专业的,他们的排烟方案是什么,对电气专业来说就是一个联动的事
geniushzw 发表于 2021-12-2 09:13 你2个防烟分区是一个防火分区,还是2个防火分区,是一个就可以一起开,是2个防火分区,那就等第二个防火分 ...
飞狐 发表于 2021-12-2 13:40 “4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定: 1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警 ...
bee001001 发表于 2021-12-2 13:54 所以你觉得哪里不够明确??
消防应急照明专题帖子汇总
bee001001 发表于 2021-11-30 15:29 不是这个意思,防烟分区A着火了,两个烟感探测到了,这时火灾已经确认火灾了,启动排烟口阀门,连锁排烟 ...
gety9527 发表于 2021-12-3 09:17 确认三次都行
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页