[问题探讨] 一类高层消防负荷供电线缆低烟无卤要求

[复制链接]
     
发表于 2021-11-17 11:00:54 | 显示全部楼层
技术措施 5.6.1.4  一类防火建筑以及金融、剧场、展厅、旅馆、医院、机场大厅、地下商场、娱乐场所等,其配电线路应采用低烟无卤型交联聚乙烯绝缘电缆。
     
发表于 2021-11-17 11:13:18 | 显示全部楼层
电力工程电缆设计标准 GB50217-2018   3.3.7 在人员密集场所或有低毒性要求的场所,应选用交联聚乙烯或乙丙橡皮等无卤绝缘电缆,不应选用聚氯乙烯绝缘电缆。
     
 楼主| 发表于 2021-11-17 12:56:00 | 显示全部楼层

能发一下么,谢谢
     
 楼主| 发表于 2021-11-17 12:57:04 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2021-11-17 08:53
供参考:
GB50217 3.4.1  电力电缆护层选择应符合下列规定: 3  在人员密集场所或有低毒性要求的场所 ...

想知道对于一类高层的明确要求
发表于 2021-11-17 14:16:56 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2021-11-17 12:56
能发一下么,谢谢

这个
消防线路燃烧性能要求.png
     
发表于 2021-11-17 15:27:04 | 显示全部楼层
这可查到。
GB 51348-2019问答|规范组官方独家答疑(六) - 答疑、解读汇总-《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
https://gf.1190119.com/article-38070.htm
     
 楼主| 发表于 2023-9-18 13:37:19 | 显示全部楼层

按这个回复,是否可理解为:只要是消防耐火电缆,无论工程规模,均应采用低烟无卤B1级电缆?
发表于 2023-9-18 14:23:53 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2023-9-18 13:37
按这个回复,是否可理解为:只要是消防耐火电缆,无论工程规模,均应采用低烟无卤B1级电缆?

是的
     
发表于 2023-9-18 14:48:45 | 显示全部楼层
燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级-----这就是典型的不讲人话  脱裤子放屁   低烟无卤  矿物绝缘不能 表达么  