[问题探讨] 电表开关

[复制链接]
     
发表于 2021-10-22 11:15:41 | 显示全部楼层
现在的预付费表都具备过压和过流保护功能,前端加断路器也可,实际意义不大
     
发表于 2021-10-22 12:16:47 | 显示全部楼层
电度表的过载能力很强,电度表前不需单独设保护。
     
发表于 2021-10-22 13:10:54 | 显示全部楼层
过载保护,表前或表后断路器都可以实现。表后设断路器,短路保护只能由电表箱电源进线断路器实现,失去选择性。
     
发表于 2021-10-22 13:11:59 | 显示全部楼层
设备自带的保护功能,绝对不能替代配电系统的保护功能,两码事!
 楼主| 发表于 2021-10-22 14:19:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-10-22 13:10
过载保护,表前或表后断路器都可以实现。表后设断路器,短路保护只能由电表箱电源进线断路器实现,失去选择 ...

你的意思是表前应增加断路器?
     
发表于 2021-10-22 15:02:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-22 14:19
你的意思是表前应增加断路器?

不是。表后设断路器,用电负荷仍在断路器后,流过电表的过载电流也会流过断路器,所以可以作电表的过载保护,但电表短路就不能单独保护了,得靠总开关保护。
     
发表于 2021-10-24 23:53:41 | 显示全部楼层
表前断路器合理,表后断路器是电网居配标准设计!
     
发表于 2021-10-26 19:32:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-22 10:50
我们也常用,关键是昨天一图审提了,说我们电表前没有保护,所以。。。。。。

神奇的审图老师,电表需要保护么?按啥来整定呢?
     
发表于 2022-2-24 11:43:10 | 显示全部楼层
天津地区住宅,要求电表后断路器;天津武清地区,要求电表前加隔离,电表后加断路器