官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 16:55 是的
使用道具 举报
轻云舟 发表于 2021-10-21 16:46 树总,算出谐波电流来之后,用谐波电流/(谐波电流+正常电流)就是谐波电流的分量吧?
dqaq 发表于 2021-10-21 17:34 千万不能这样算。不同频率正弦电流有效值是不能直接相加的。不管是HRi还是THDi,都是以基波有效值为基准 ...
轻云舟 发表于 2021-10-21 22:31 谢谢您,不过您说的我不是很懂,有相关的资料能推荐一下吗?
dqaq 发表于 2021-10-21 22:36 随便一本电工学或电路原理教材,都有谐波分析内容。或者看配四电能质量一章中的谐波那一节。
消防应急照明专题帖子汇总
阿拉灯神丁 发表于 2021-10-22 09:07 12SDX101-2这本图集里有各种计算
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页