《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018
3.3.7 灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的设计应符合下列规定:
2 应急照明配电箱的设置应符合下列规定:
1)宜设置于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内。
2)人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱;非人员密集场所,多个相邻防火分区可设置一个共用的应急照明配电箱。
3)防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,封闭楼梯间宜设置独立的应急照明配电箱。
如果不是劳动密集型厂房,可以考虑灯具采用自带蓄电池供电的应急照明系统。
|
|