账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 海布里

[问题探讨] 请教一下大家关于消防配电穿越防火分区的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-7-30 10:58:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 二点半太阳 于 2021-7-30 10:59 编辑
海布里 发表于 2021-7-29 09:43
我用了这个规范组答疑说竖井不属于任何一个防火分区,图审那边说没有规范支持,请教一下大家是怎样做的,谢 ...

如果审图人不认规范组的答疑,只认规范,纯粹就是一个机械教条主义者了。按照他的逻辑,各个规范组的答疑、回复,就是在做无用功了。
     
发表于 2021-7-30 11:13:21 | 显示全部楼层
按照GB51309规范组的解释,应急照明系统楼主的供电没有问题。GB51309规范组的解释,其他规范组可能并不认可,但是,对于每层的挡烟垂壁而言,也是火灾初期短暂用电,挡烟垂壁动作以后,就不需电源了,所以,楼主的供电系统也没有问题。挡烟垂壁是很小的用电负荷,每层设置双切箱纯属浪费。如果每层有防排烟风机等其他消防负荷,应该每层设置双切箱。
发表于 2021-7-30 11:37:00 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-7-29 16:09
规范条文有说T接可以吗?~~~你再仔细对照对照条文~~~
你这个一整条树干,对于上级配电箱,其实就是一个 ...

不是说了链式吗
供配电系统设计规范GB50052-2009-7.0.4.png
     
发表于 2021-7-30 12:28:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 hastings 于 2021-7-30 12:29 编辑

你这条是不指定是不是消防负荷的条文,而且还是次要负荷,你觉得能套这个条文吗~~,消防负荷的话是要看指定消防负荷的条款的~~消防的东西是高于一切的~你翻翻新民标的消防配电那里的条文看~~
     
发表于 2021-7-30 12:31:40 | 显示全部楼层

而且要命的是,就算套这个条款,也是不能超5台的,楼主的有7台~
     
发表于 2021-7-30 13:36:37 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-7-30 12:31
而且要命的是,就算套这个条款,也是不能超5台的,楼主的有7台~

认真地去学习一下什么是链式什么是树干式供电吧!认真地去学习一下什么是链式什么是树干式供电吧!认真地去学习一下什么是链式什么是树干式供电吧!
发表于 2021-7-30 14:17:05 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-7-30 12:28
你这条是不指定是不是消防负荷的条文,而且还是次要负荷,你觉得能套这个条文吗~~,消防负荷的话是要看指 ...

消防的,指末端配电箱到设备或设备控制箱
     
发表于 2021-7-30 14:57:50 | 显示全部楼层
没有挡烟垂壁,按原来的系统没问题(总双切箱和集中电源均位于井道内,见19D702-7P16)。有挡烟垂壁,建议按每层设消防配电箱,但 每层的APDY可取消,挡烟垂壁电源直接每层的ATXF
     
 楼主| 发表于 2021-7-31 16:02:15 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-7-30 12:31
而且要命的是,就算套这个条款,也是不能超5台的,楼主的有7台~

我这个是树干式配电,不是链式配电哦,这是图审建议我这样做的。
     
 楼主| 发表于 2021-7-31 16:03:42 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-7-30 14:57
没有挡烟垂壁,按原来的系统没问题(总双切箱和集中电源均位于井道内,见19D702-7P16)。有挡烟垂壁,建议 ...

谢谢,我还没想到取消挡烟垂壁配电箱。
     
发表于 2021-8-2 09:08:25 | 显示全部楼层
依据GB51348第13.7.15.3条,消防应急照明在一层设双电源切换箱,再沿电气竖井为各层消防应急灯具配电,是允许的;
电动挡烟垂壁,按照GB51348的本意,尽量少用双电源切换箱的本意,也可参照执行
     
发表于 2021-8-2 09:44:52 | 显示全部楼层
你这末端ALE是集中电源还是应急照明配电箱,要是应急照明配电箱的话,能不能把挡烟垂壁电源引自应急照明配电箱呢?这样可以的话对原系统改动最小。
     
 楼主| 发表于 2021-8-2 11:47:09 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-8-2 09:44
你这末端ALE是集中电源还是应急照明配电箱,要是应急照明配电箱的话,能不能把挡烟垂壁电源引自应急照明配 ...

36V集中电源来的
     
 楼主| 发表于 2021-8-2 11:49:55 | 显示全部楼层
wxqkh2009 发表于 2021-8-2 09:08
依据GB51348第13.7.15.3条,消防应急照明在一层设双电源切换箱,再沿电气竖井为各层消防应急灯具配电,是允 ...

尽量少用双电源切换箱有规范支持吗?谢谢
     
发表于 2021-8-4 09:17:14 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-7-30 12:28
你这条是不指定是不是消防负荷的条文,而且还是次要负荷,你觉得能套这个条文吗~~,消防负荷的话是要看指 ...

13.7.11 条文针对的是安装于防火分区的配电小间或电气竖井内的末端配电箱,末端配电箱的第个分支回路所供用电设备不应超过5台,且总计容量不宜超过10kW,所以我认为楼主的第二条方案并无问题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则